咬合桩是指采用机械磨孔、套管下压、套管内抓斗取土,在桩与桩之间相互咬合排列的基坑围护结构形 式。桩的排列方式一般为一个a桩(素混凝土桩)和一个b桩(钢筋混凝土桩)间隔布置,施工时先施工a桩,后施工b桩,a桩混凝土采用超缓凝混凝土,要求必须在a桩混凝土初凝前完成b桩,如图: 下面介绍下咬合桩的施工 1. 咬合桩导墙施工 2.套管桩机就位对中 3,测量控制好垂直度,图片没拍到不好意思!!
咬合桩是指采用机械磨孔、套管下压、套管内抓斗取土,在桩与桩之间相互咬合排列的基坑围护结构形
式。桩的排列方式一般为一个a桩(素混凝土桩)和一个b桩(钢筋混凝土桩)间隔布置,施工时先施工a桩,后施工b桩,a桩混凝土采用超缓凝混凝土,要求必须在a桩混凝土初凝前完成b桩,如图:
下面介绍下咬合桩的施工
1. 咬合桩导墙施工
2.套管桩机就位对中
3,测量控制好垂直度,图片没拍到不好意思!!
4,抓斗取土,套管钻进
5.测量孔深
6.钢筋笼吊放
7.下导管
8.浇筑砼逐次拔导管
9,测量砼面标高
10.桩机移位下根桩施工
大家觉得怎么样?有什么想说的吗??有没有对咬合桩有个初步的认识啊?
[
本帖最后由 hkhhlb 于 2012-4-26 20:32 编辑 ]
22楼
A桩和B桩 一起终凝 。 看了 楼主的照片 才知道,以前看到旁边工地导墙还不知道是什么,原来是做咬合桩的
回复
23楼
没接触过 直接施工地下连续混凝土墙不也一样么 可能真有玄机
回复
24楼
没见过这么大的机器,是不是很危险的啊
回复
25楼
做过地下连续墙、高压旋喷桩、钻孔灌注桩、粉喷桩、无型钢SMW工法等但没有做过此类的咬合桩,但通过楼主的图片能大致的明白其原理,这里谈一下自己的看法。
如楼主所说的咬合桩,1、应用部位:有防水渗漏要求的基坑支护;2、作用一:边坡支护,可与临时支撑(深基坑)、预应力锚杆、钢支支撑等配合形成基坑的支护系统;3、作用二:通过桩与桩间的相互咬合,形成止水帷幕效果,防止坑外地下水向坑内渗漏;
咬合桩的大体作用应为以上三个方面。
当然,因施工的不足而导致的个别部位的渗漏的处理方式,应该与地下连续墙的处理方式差不多,留出自由排水管、抗渗防水速凝砂浆堵漏、砂浆凝固后封闭排水管。
与地下连续墙、SMW等工法比较其优缺点:
1、咬合桩相比SMW工法,施工方便、机械简单,但主要适用于土层,入岩不行,适用于不是特别深的基础工程,有型钢的SMW工法可用于入岩及深基坑,且SMW工法的桩位施工打顺序一般为1、3、2、5、4、7、6、9、8、11、10等进行;
2、咬合桩相比地下连续墙,施工方便、机械简单,但整体性没有地下连续墙好,地下连续墙不但墙与墙间相咬合,其实其墙受力钢筋本身也产生了咬合,更能增加其连续性。施工安排得当地下连续墙更能两墙合一,即做为基坑支护用,又作为永久的地下室外墙用,从一定程度上节约成本。二者均为非钻孔而成,为重力切土。
3、咬全桩相比钻孔灌桩,多了一项止水效果,当然后者还多做为基础工程桩使用。
以上是本人的一点粗浅认识,不正确之处还望高人指点。
在此我也向楼主看出自己对咬合桩的疑问:
1、施工b桩时应该会对a桩造成一定的振动,如果b桩的套筒与土壁间有缝隙的话,a桩的混凝土势必会流入b桩套筒内,这样a桩将会存在缺陷。b桩施工过程中应该是挖土、套筒下行这样一个循环进行的,下方极有可能产生缝隙。当然在b桩灌注混凝土时,混凝土应该会流回a桩一部分,但如此循环下去缺陷应该还是比较多的,请问楼主你们是怎么避免的呢?
据我所知地下连续墙施工是在b段墙挖好后,才浆两段墙间形成锁口的钢管拉出来的,这时a段墙应该已经终凝了,刚好形成一个凹槽,形成咬合。
回复
26楼
回复
28楼
在钢筋笼外面加焊定位钢筋就可以解决了,既可以定位有保证保护层厚度
回复
29楼
并不是所有的素混凝土桩施工完了,是间隔来打的 !!
回复
30楼
恩, 这是一个地铁出口站的咬合桩施工!!
回复
31楼
这个不会的,施工A桩的时候B桩还没开始施工或者已经做好了
回复