净化空调中的加湿量计算
mqp2006
mqp2006 Lv.2
2006年10月28日 14:36:49
只看楼主

在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?

在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?
免费打赏
vincent_nk
2006年10月28日 14:51:11
2楼
没有估算的
地区不同,冬季室外状态点也不同
回复
toly790219
2006年10月28日 15:51:40
3楼
净化空调系统加湿量:加湿量=空气比重*新风量*含湿量差*1.1

备注:系含湿量为:冬季室外新风含湿量与室内空气的含湿量的差值


  
回复
honghuguo18
2006年10月29日 21:16:55
4楼
这个是需要计算的,没有估算的,净化空调了要求自然要高了,不能再估算。否则是很危险的
回复
vincent_nk
2006年10月30日 09:16:21
5楼

比重?应该是密度吧,二者不一样的
回复
toly790219
2006年10月30日 14:47:54
6楼
是!搞混淆了!呵呵!
回复
xongxing
2006年11月10日 15:03:44
7楼
我正搞不东这个了,楼主就给我送来,了,谢谢啊
回复
fantianpangu
2006年12月19日 18:00:46
8楼
做了个表格
回复
zengliangjun9030
2007年08月23日 15:59:58
9楼
净化空调系统加湿量:加湿量=空气比重*新风量*含湿量差*1.1

备注:系含湿量为:冬季室外新风含湿量与室内空气的含湿量的差值


  

同意
回复
mxb6095
2007年08月24日 16:39:11
10楼
回复
jy21ci
2007年09月01日 10:31:50
11楼

楼主还是应该求助于书本。看书,看书,再看书....
回复