这样的情况需要设软接吗
songboc
songboc Lv.3
2012年04月26日 10:02:23
来自于中央空调
只看楼主

现在遇到一个比将麻烦的事情,冷却水管井从地下一层至层顶层(33层)共110米左右,管井下面还有三层车库。管井内有6根冷却水管,总重约为40吨。现在施工单位提出由于管井最下层楼板无法承受40吨的重量(即无法在楼板上设支架支承整个冷却水管),现在管井中每隔6层设一个固定支架,支架搭在管井内的梁上(梁由结构专业加固),问题是在每个固定支架处需要设金属软接吗?还是在水管中部加一个金属软接就可以了?

2012年04月26日 10:49:52
2楼
怎么没人回贴呢,各位高手给点意见吧