关于一次回风系统冬季空气处理过程预热问题
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2012年04月25日 19:57:46
来自于中央空调
只看楼主

关于一次回风系统的冬季处理过程,《空气调节》教材上描述:如果用室内外空气混合,然后绝热加湿再等湿加热的空气处理过程,当室外空气温度比较低的时候,可能导致绝热加湿不到需要的L点,这时需要先预热再绝热加湿再等湿加热。那么我如果室内外空气混合后先等湿加热到与送风状态点等焓值的等焓线上,再进行绝热加湿至送风状态点,这样是不是就可以避免预热了?这样是否可行?(好像新版《暖通空调》书上就是这样描述的,即没提预热这回事,两本书上描述方法不太一样)

关于一次回风系统的冬季处理过程,《空气调节》教材上描述:如果用室内外空气混合,然后绝热加湿再等湿加热的空气处理过程,当室外空气温度比较低的时候,可能导致绝热加湿不到需要的L点,这时需要先预热再绝热加湿再等湿加热。那么我如果室内外空气混合后先等湿加热到与送风状态点等焓值的等焓线上,再进行绝热加湿至送风状态点,这样是不是就可以避免预热了?这样是否可行?(好像新版《暖通空调》书上就是这样描述的,即没提预热这回事,两本书上描述方法不太一样)
2.《空气调节》书上还这样描述,关于加湿除用绝热加湿外还可以用喷蒸汽等温加湿的方法实现,这两种方法实际上消耗的热量是相同的。请问这怎么解释?因为从焓湿图上看采用绝热加湿后面需要的加热量明显要比等温加湿后面需要的加热量大(绝热加湿后的状态点在90%线上,等温加湿后的状态点在90%线上方其焓值必大于绝热加湿后的状态点焓值,而送风状态点是相同的,加热量等于总风量乘以送风状态点焓值与加湿后状态点焓值之差,我的理解应当没错吧)
免费打赏
wangaip7253
2012年12月29日 21:11:12
2楼
看了楼主的疑问,深感楼主学习的认真,但我也是一个初学者,无力解释此问题。但我以为对于问题1,楼主的看法应该是可行的,即在室外气温较低时可直接用加热器等湿加热到送风状态下的焓值,再等焓加湿到送风状态。对于问题2,我以为等焓加湿时(用循环水加湿空气),近似地认为外界并没有热量进入空气。此过程中,水吸收空气中的热量蒸发为水蒸气,空气失掉显热,温度是降低的,水蒸气进入空气中增加了空气的含湿量,焓只是近似不变,可作为等焓处理;等温加湿时(将蒸汽喷入空气,要控制空气量,不使空气含湿量超处饱和状态)空气的潜热加大,焓值是加大的。所以这两种方法,消耗的热量肯定是不同的。可以试想,将水喷入空气(等焓加湿)时,水是无需做预先加热的,故无热量消耗;将蒸汽喷入空气(等温加湿)时,是需要预先将水加热成蒸汽的,是需要消耗热量的。
回复
wangaip7253
2012年12月29日 21:20:52
3楼
另外,对于问题2:是否可以认为<空气调节>一书中,认为两种方法消耗的热量是相同的,指的是空气处理的全过程,消耗的热量是相同的。
回复

相关推荐

APP内打开