急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题 关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了?
急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题
关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了?
22楼
要求建筑选用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘,即可不必这样设置喷头。
回复
23楼
选用特级防火卷帘 3小时的 就不用做水幕了 否则要做。但喷淋还是要照做,并按照高规5.4.4条规定执行
回复
24楼
请问下 喷头与墙的最小距离是600,规范的出处是哪里?
回复
25楼
防火卷帘上部的卷帘盒,估计也要五,六百宽吧,难道喷淋不避让一下?
回复
26楼
如果是特级的呢 2防火卷帘中间需要设置喷头不
回复
27楼
防火卷帘两侧的喷头,只需按规范规定的间距和离墙间距即可。
如果是达不到特级的防火卷帘需要用水幕补救的话,需要设独立的管道、喷头和联动系统,不能用自动喷淋系统的喷头改间距来代替。因为自喷系统的使用延续时间远远达不到规范要求的喷水保护时间3小时,也违反规范里“独立的喷水系统”的原意。
当然,如果马马虎虎对付过去,另当别论。
回复
28楼
干嘛不采用好点的防火卷帘门啊,不用做喷淋
回复