急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题 关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了?

急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题
关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了? QQ截图20100425154049.png

QQ截图20100425154049.png

免费打赏
版专攻
2012年04月29日 09:12:15
12楼
谁说的这种规定问谁出出呗,问问总工,这个是经验还是规范上,手册上的规定,然后来告诉大家
回复
airair159
2012年04月29日 10:04:39
13楼
如果防火卷帘是特级的,而且背火面也达到要求,则没必要这样做,如果防火卷帘达不到要求,而且是用来划分防火分区的,这样做是一种取巧折中的办法,因为有时现场做不了双轨的卷帘。
回复
gdslrq220
2012年04月29日 11:14:20
14楼
有需要与喷淋结合才能达到3小时的防火卷帘, 也有不需要的,看建筑选用哪种。主要是为了更充分的发挥作用。与自动报警的烟感温感要求在1.5米同一道理。
回复
zhubenjing
2012年05月01日 18:04:51
15楼
等待大虾来解、、、、、
回复
xwjie
2012年05月02日 08:40:26
16楼
上水幕了,这样不合适吧
回复
xiaojiewu8888
2012年05月02日 10:50:03
17楼
建筑设计防火规范753条,距离要设计计算定吧
回复
liangjinzhou
2012年05月02日 11:50:52
18楼
高层民用建筑设计防火规范,120页。
回复
金——
2012年05月02日 12:27:43
19楼
规范看的很仔细啊啊
回复
tzgmf25
2012年05月02日 12:33:58
20楼
喷头与墙的最小距离是600,是否也可认为喷头与卷帘的最小距离是600?
回复
lovingdog
2012年05月03日 11:15:52
21楼
但感觉一般建筑图纸上都会说明是特级防火卷帘,普通防火卷帘的话,才会有《高层民用建筑设计防火规范》5.4.4条文解释部分里提到的“在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水延续时间不低于3.00h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/s·m,喷头间距应为2.00m至2.50m,喷头距卷帘的距离宜为0.50m。”