我今天画了几张图,下面有几个问题想请教一下大家。
zgforyou
zgforyou Lv.2
2006年10月27日 10:18:25
只看楼主

我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。第一张图是循环机组一次回风处理。第二张图是循环机组二次回风处理。第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将

我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。
以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。
这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。
第一张图是循环机组一次回风处理。
第二张图是循环机组二次回风处理。
第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低
的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
新风处理到这样低的点,所以需要再新风机组内加入直冷机组,将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过
直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。
我想问问大家大家再做手术室的时候用那种方法最多?
经常在做手术室的时候会碰到节能问题,大家是怎么解决的?
最后一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?

1161915501725.JPG

免费打赏
zgforyou
2006年10月27日 10:18:59
2楼
第二张
回复
zgforyou
2006年10月27日 10:19:32
3楼
第三张
回复
zgforyou
2006年10月27日 10:20:01
4楼
第三张
回复
vincent_nk
2006年10月27日 11:21:06
5楼
图一:新风处理到室内等焓点,不负担室内负荷。
1。室内干球为什么是22.5?手术部常用的是24。22.5比较耗能。
2。送风温差只有2度,感觉有点小了。百级手术室的风量一般是10000左右。2度的温差只能处理6.7kw的冷量,现在一般的百级面积都较大,感觉冷负荷计算偏小。而且,如果有体外循环的百级,送风温度20度是不可以的。
图二:二次回风
理论上可以,也节能。但实际运行很麻烦,控制会有延迟,一般不容易达到理想工况。我做的时候,除非院方要求,我是不会用的。
图三:
楼主好像写错了,既然是新风集中处理,应该是在新风机组而不是循环机组内加直冷机。冷凝器的加热可以代替再热过程。灵境也是用冷冻除湿机这样做的。不过图上的处理过程好像有误,新回风混合后应该有一个从O点到S点的处理,图上没有表示出来。
个人感觉还是第三种用的较多。院方都很有钱,我不考虑节能。
理论上7度水可以处理10度空气,但是冷冻水在输送过程中会有升温,实际应该可以到11度多。
好久不做手术部了,不知道说的对不对。

回复
jian2194
2006年10月27日 13:22:25
6楼

图三:
感觉没有错. 新风 从 W 处理到 L 冷凝器的加热 使 新风 从L 处理到 L’ 再和回风混合 L’ + N 混合到点 O O 点混合风 经过 再循环机组 处理到 S 点 送入室内.

我认为楼主的 疑问 :"最后一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? " 也是我一直存在的问题. 个人认为 不想 vincent_nk 说的 能处理到 10度空气 或 11度多
回复
jian2194
2006年10月27日 13:28:23
7楼


1 你的第 一张 L’ 12.1 度 95% 第二张 L’ 10.8度 95% 我认为也是达不到的 ,
原因还是你提出的疑问 : 一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?
也就是说, 你定的 室内参数 对于的 含湿量太底.
2 第三张图好象应该是 新风不但承担室内湿负荷、也承担手术室内的部分冷负荷. (新风机组负担新风的显热+潜热)
3 " 直冷机好象应该是加在 新风机组里的,而 不是你说的 "所以需要再循环机组内加入直冷机组"
同意 专家的说法.
个人认为 第三中方式 比上两中 节能 不过可能 要增加 直冷机组 新风空调箱 价格会变高.
我没有做过 手术室, 所以也不知道实际经常有那中方式. 认为对的就大胆使用. 世上本没有路^^
最后 个人认为 一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? 12.7 度 不过最好有实验数据./
回复
vincent_nk
2006年10月27日 13:29:17
8楼

图三上面的处理方式,新风需要大焓差处理,普通新风机组很难做到,需要加冷冻机处理。而楼主写的是加在循环机组,这样的话就连回风也处理了。因此应该是加在新风机组内。
气水逆向,理论上可以把空气处理到高于供水水温3度。
回复
vincent_nk
2006年10月27日 13:31:55
9楼

难道新风机组不负担新风的显热?
12。7度哪里来的?
回复
jian2194
2006年10月27日 13:33:56
10楼
你的第 一张 L’ 12.1 度 95% 第二张 L’ 10.8度 95% 我认为也是达不到的 ,原因还是你提出的疑问 : 一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? 也就是说, 你定的 室内参数 对于的 含湿量太底.
回复
jian2194
2006年10月27日 13:40:52
11楼


""所以需要再循环机组内加入直冷机组,将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过
直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。 ""
楼主 自己表叙的 就矛盾拉.
根据 楼主说的"将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过 直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。" 直冷机是加在 新风机组里的, 处理的过程就是我前面说的 .
对于你的 " 气水逆向 " 一个盘管 有多宽? 我认为做不到 象 水--水 板换 那么大的宽度, 也就做不到水-水的 逆向.. 不知道 vincent_nk 有没有实际数据,
回复

相关推荐