请教在排水中使用的防火套是什么材料的,能否用混凝土管套代替,有没有具体的要求和规范,还有防火套管的高度是否为50cm,材质是能否使用焊接钢管,有没有相应的规范要求,有知道的,请各位前辈多多的指教。
请教在排水中使用的防火套是什么材料的,能否用混凝土管套代替,有没有具体的要求和规范,还有防火套管的高度是否为50cm,材质是能否使用焊接钢管,有没有相应的规范要求,有知道的,请各位前辈多多的指教。
2楼
此法,绝对不行!
防火套和防火圈是一种遇高温迅速膨胀的材料,膨胀后,迅速将U-PVC管道封闭,防止烟、火由管道处“上窜下跳”。
回复
3楼
楼主所说的应该是“防火套管和阻火圈”吧?
2楼的意见完全正确!
回复
4楼
非常感谢,各位前辈,能不能在具体点阿,有没有什么规范可以提供参考的阿。
回复
5楼
请教能否给与具体的施工方案阿。谢谢
回复
6楼
看来不少同行对于防火套和防火圈的用途还是动作机理还是不了解哦.
希望有朋友详细的弄点资料出来.
回复
7楼
为什么就没有人能提供点资料吗!!!就没有这样的专业人士吗!!!!
回复
8楼
防火套管的设置、长度等在《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中第4.1.14条有明确的规定。
另外,防火套管的材料有很多,我知道的有陶瓷纤维套管。
回复
9楼
十分感谢!!!!
回复
10楼
制钢厂一般用哪种防火圈
回复
11楼
此法,绝对不行! (2楼)
防火套和防火圈是一种遇高温迅速膨胀的材料,膨胀后,迅速将U-PVC管道封闭,防止烟、火由管道处“上窜下跳”。
应该是防火圈是一种遇高温迅速膨胀的材料,膨胀后,迅速将U-PVC管道封闭,防止烟、火由管道处“上窜下跳”。
防火套管就是钢管啊!
回复