求助电表计量
ffh.222
Lv.2
2006年10月26日 18:45:05
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
电表计量 供电局 变比 300/5,,可是设计院设计的确是 750/5,相差悬殊啊,能用吗, 如果装上会有什么后果呢, 设备负荷 是662Kw, 哪位能指教,,多谢
电表计量 供电局 变比 300/5,,可是设计院设计的确是 750/5,相差悬殊啊,能用吗, 如果装上会有什么后果呢, 设备负荷 是662Kw,
哪位能指教,,多谢
免费打赏
互感器
2006年10月26日 19:45:17
2楼
按负荷为662kW,那线电流就是:662000/380/1.732=1005.8A
用750/5都小了呀。
回复
kpdlzjy
2006年12月19日 20:01:45
3楼
你用的是高压计量吧
回复