开利19XR离心机组故障
wangkuan518
2012年04月24日 11:42:08
来自于制冷技术
只看楼主

机组运行中报导叶位置故障,校正成功后开机运行,刚开机负荷在33%时报扩压器位置故障,测试扩压器增加减少均正常,再次开机仍然报扩压器位置故障,望高手赐教处理方法,小弟不胜感激!

机组运行中报导叶位置故障,校正成功后开机运行,刚开机负荷在33%时报扩压器位置故障,测试扩压器增加减少均正常,再次开机仍然报扩压器位置故障,望高手赐教处理方法,小弟不胜感激!
免费打赏
xyjin1986
2012年05月01日 20:07:08
2楼
没有见过,顶起来,有处理过的说说吧
回复
wangkuan518
2012年05月23日 18:30:47
3楼
是扩压器马达的链条过松导致扩压器位置故障,厂家人员重新紧固后故障解除。
回复
qq_1479520238582
2016年11月19日 19:38:20
4楼
学习了经验很宝贵,
回复
beijingxq
2016年12月26日 22:29:27
5楼
谢谢楼主分享经验,很宝贵
回复
忘川秋水
2017年02月09日 16:35:55
6楼
路过学习宝贵经验,谢谢分享!!!
回复
cof1622683226381
2021年06月03日 09:20:59
7楼
是联轴器又怎么处理大师