DN100雨水立管埋在柱子内可以吗?有什么规范规定吗?
DN100雨水立管埋在柱子内可以吗?有什么规范规定吗?
2楼
DN100怎么埋?结构的会同意?
规范规定埋墙、埋地的管径不宜超过25mm。DN100也太大了
不过我做过的一个项目,立面上有60m高,装饰性的罗马柱,把雨水管直接做在罗马柱中心了,美观也好用。
回复
3楼
埋柱内?结构的肯定不同意。楼上说的对,柱、梁、墙内的管最好不要超过25
回复
4楼
肯定不得行啊
回复
5楼
我见过一个设计,
DN100的雨水管子,钢管,
设计图纸埋在200厚的墙里了,
交底的时候提问题,
设计院的结构工程师说:“100的钢管放在墙里要比钢筋的作用大”。
我的天,是这样的吗?
回复
6楼
我也民知道呢,,有没有同解呀,,
回复
8楼
在南方可以做,在北方做需要谨慎冻胀问题。
回复
9楼
用钢管可以做,我们做多了。
回复
10楼
严格按照规范是不行的,所有给排水管道放在结构层里面没有办法检修,当然还有结构专业同意。墙里面和柱子里面是两个不同的概念。前几年现场这样做的很多,不过设计尽量不要赞成,现场他们自己做了那就不管了
回复
11楼
如果是装饰柱估计可以接受
承重的肯定不行
回复
12楼
这个,结构会不会同意,真的打问号????第一次听说这么大大的管子,埋进结构柱子里去。关注你的做法
回复