《自动喷水系统设计规范》10.3.2建筑高度不超过24米、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给10min初期用水量。——————相映稳压泵的流量是1L/S还是5L/S?
《自动喷水系统设计规范》10.3.2建筑高度不超过24米、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给10min初期用水量。——————相映稳压泵的流量是1L/S还是5L/S?
2楼
1L/s
回复
3楼
我看到的工程两个都有用的?究竟该选者哪一种 更合理些?!!
回复
4楼
要保证1个喷头出水时气压罐压力持续下降,及时切换到主泵
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
在用于消防栓系统不大于5L/S、在用于喷淋系统不大于1L/S
回复
7楼
按此喷淋规范应为5L/s, 好象是规范之间的矛盾,嘿嘿~~
回复
8楼
按规范要求应设5L/S稳压泵,并需设置相应的气压罐。
回复
9楼
喷淋规范5L/s是选用气压罐的大小依据
回复
10楼
同意HRGT2003的观点!!
回复
11楼
1L/S,若5L/S泵将短时间内起停
回复