【求教】零线电压超过多少处理后才不会造成短接后指示灯仍亮
chz200
chz200 Lv.3
2012年04月23日 13:22:44
只看楼主

偶然间发现在主电源空开未合上的情况下,分支配电柜的电源指示灯以及停止指示灯亮了。本系统为TN-C-S系统,三相五线。检测零线电压为10V,零线电流为9A;变压器容量为1600kva,在任意零排与地排之间短接,指示灯熄灭。如果短接导线过长短接后指示灯还是亮的。零线电压超过多少需处理? 如何排除此类故障?请高手指教

偶然间发现在主电源空开未合上的情况下,分支配电柜的电源指示灯以及停止指示灯亮了。
本系统为TN-C-S系统,三相五线。检测零线电压为10V,零线电流为9A;变压器容量为1600kva,在任意零排与地排之间短接,指示灯熄灭。如果短接导线过长短接后指示灯还是亮的。
零线电压超过多少需处理? 如何排除此类故障?
请高手指教
免费打赏
lingxuct
2012年04月23日 20:16:52
2楼
TN-C-S系统,N线对PE线有10V电压,指示灯会无故地亮,N与PE短接时指示灯就灭。

这样现象,说明没有做好“N线的重复接地”!

“三相五线”,在用电现场的总箱处,PEN线应有一个“重复接地”,然后才把PE线和N线分开(当然与PEN线接在一起),“分支配电柜”离总箱不远吧?
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 20:54:58
3楼
你的N线接地了吗?再主变压器的N线与地线连接了吗?
回复
ddk1970
2012年04月23日 21:29:51
4楼
没见过类似问题
回复
zyz8438
2012年04月23日 23:16:51
5楼
多大电流?距离变压器多远?N线的截面多大?
回复
chz200
2012年04月24日 10:02:13
6楼
变压器基本满载,中性点地线为30X3的扁铁,零线为100*10的铜排
回复
chz200
2012年04月24日 10:05:34
7楼
最让人不解的是,在主配电室以及分支柜用短接线短接后就不亮了;但是如果短接线超过十米指示灯就还是亮。
零线可以重复接地吗?
回复
chz200
2012年04月24日 10:12:12
8楼
错误更正,本系统为TN-S不是TN-C-S抱歉给大家带来不便
回复
zhpjun88
2012年04月24日 20:35:49
9楼
楼主所说的就是工厂最常见的三相五线制的供电系统啊,零线对地有10伏的电压,不是虚电或感应电的话,说明零线上有电流流过,你的指示灯是怎么接线的不清楚?
回复
逍遥翁
2012年04月25日 22:18:26
10楼
你的情况可能是变压器N线接地电阻太大。
回复
cszhangyiping
2012年04月25日 23:48:45
11楼
要看指示灯的回路才知道具体原因,零线有电位很常见。只要零线有电流就会有压降,有压降就会有电位差。
回复

相关推荐

APP内打开