求助!!!!!!!!!!
971539
971539 Lv.2
2006年10月25日 20:26:55
只看楼主

空调,照明,电饭锅和监控等设施约6KW,问420米距离,选用4*16的铝芯铠装电缆直埋可以吗?在线等!!!!求大侠们帮忙!!

空调,照明,电饭锅和监控等设施约6KW,问420米距离,选用4*16的铝芯铠装电缆直埋可以吗?
在线等!!!!
求大侠们帮忙!!
免费打赏
cmf1981
2006年10月25日 22:50:52
2楼
足够了
回复
cmf1981
2006年10月25日 22:53:59
3楼
你写错了吧?那些负荷加起来只有6KW?是60KW吧?60KW的话就不够了,要用4X70的铝芯电缆或4X50的铜芯电缆,断路器选160A的
回复
yangjin1283
2006年10月26日 07:32:16
4楼
420米?你再算算压降吧,截面应该再大一点
回复
fgh79
2006年10月26日 07:59:24
5楼
第4楼说得对,一定算算压降,上面所选截面很可能不行.
这点很多人忽视了
回复
mgj197710
2006年10月26日 09:32:15
6楼
没有问题地埋用双电缆热备用同时接,
回复