熔断器底座的铜发黑是什么原因
百漠风扬
2012年04月23日 10:11:29
只看楼主

我有个客户用的熔断器,3NH3320和3NA3260,其中底座的铜经常变黑,这次一批是在2月份用上的,到现在也变黑(这次的我发个图片给你看下,有3个底座,A相和C相变黑,B相还是好的,A相和C相的电压也不一样。)大家能帮忙分析下原因嘛

我有个客户用的熔断器,3NH3320和3NA3260,其中底座的铜经常变黑,这次一批是在2月份用上的,到现在也变黑(这次的我发个图片给你看下,有3个底座,A相和C相变黑,B相还是好的,A相和C相的电压也不一样。)
大家能帮忙分析下原因嘛
免费打赏
百漠风扬
2012年04月23日 10:13:28
2楼
熔断器没有烧坏,还可以正常使用。
回复
lxcmaomao
2012年04月23日 10:44:39
3楼
是不是铜氧化的现象 我是外行 猜测是铜的防腐抗氧化层有问题吧
回复
nanhu006
2012年04月23日 10:57:00
4楼
质量不行。
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 11:14:42
5楼
电流太大了,发热引起的或是熔断器选小了
回复
coily1024
2012年04月23日 11:24:30
6楼
硫化,底座表面镀银,银容易氧化,氧化就变黑,客户处空气质量不好,用凡士林擦洗,或是橡皮擦擦拭。
回复
sydl18
2012年04月23日 11:41:40
7楼
楼上,为什么B相不氧化呢
回复
luyasmt
2012年04月23日 13:15:41
8楼
接触不良引起的温度比其他高, 氧化严重一些, 可以用红外测温仪检测, 温度比其他位置会高不少
回复
yue1945
2012年04月23日 13:34:55
9楼
如楼上所说·应该是接触不好导致发热,或者负荷过大 导致。
楼主可以在用电高峰测量下电流。
回复
zyz8438
2012年04月23日 14:18:22
10楼
应该是接触不良所致!

把熔断器底座的固定弹片调整一下,抹上导电膏,减小接触电阻!
回复
lingxuct
2012年04月23日 20:09:19
11楼
通电的铜导体发黑,无不例外有二种情况,一是空气中存在对铜腐蚀较敏感的气体,二是发黑元件温度过高。

三相熔断器在同一环境中,二个发黑,一个不发黑,只有温度过高的解说。

铜导体温度过高,一般是接触不良造成,看图片,A、C二相的上桩头变色,下桩头正常,而上桩头又是有线鼻子的,个人怀疑是鼻子没压好。
回复