我有个客户用的熔断器,3NH3320和3NA3260,其中底座的铜经常变黑,这次一批是在2月份用上的,到现在也变黑(这次的我发个图片给你看下,有3个底座,A相和C相变黑,B相还是好的,A相和C相的电压也不一样。)大家能帮忙分析下原因嘛
我有个客户用的熔断器,3NH3320和3NA3260,其中底座的铜经常变黑,这次一批是在2月份用上的,到现在也变黑(这次的我发个图片给你看下,有3个底座,A相和C相变黑,B相还是好的,A相和C相的电压也不一样。)
大家能帮忙分析下原因嘛
2楼
熔断器没有烧坏,还可以正常使用。
回复
3楼
是不是铜氧化的现象 我是外行 猜测是铜的防腐抗氧化层有问题吧
回复
4楼
质量不行。
回复
5楼
电流太大了,发热引起的或是熔断器选小了
回复
6楼
硫化,底座表面镀银,银容易氧化,氧化就变黑,客户处空气质量不好,用凡士林擦洗,或是橡皮擦擦拭。
回复
7楼
楼上,为什么B相不氧化呢
回复
8楼
接触不良引起的温度比其他高, 氧化严重一些, 可以用红外测温仪检测, 温度比其他位置会高不少
回复
9楼
如楼上所说·应该是接触不好导致发热,或者负荷过大 导致。
楼主可以在用电高峰测量下电流。
回复
10楼
应该是接触不良所致!
把熔断器底座的固定弹片调整一下,抹上导电膏,减小接触电阻!
回复
11楼
通电的铜导体发黑,无不例外有二种情况,一是空气中存在对铜腐蚀较敏感的气体,二是发黑元件温度过高。
三相熔断器在同一环境中,二个发黑,一个不发黑,只有温度过高的解说。
铜导体温度过高,一般是接触不良造成,看图片,A、C二相的上桩头变色,下桩头正常,而上桩头又是有线鼻子的,个人怀疑是鼻子没压好。
回复