图纸简介: 本工程为一单层纺织车间加附房办公,建筑结构全套图纸 附件名:200610251161767747500.rar 文件大小:1533K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为一单层纺织车间加附房办公,建筑结构全套图纸
附件名:200610251161767747500.rar
文件大小:1533K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很不错的图纸,建议多传此类图纸。大家共同研究。
回复
3楼
网易上的东西都很好!我们都能从上面下载很多东西!但是我们也要上传一些资料!让大家共同分享!!以及非常感谢版主
回复
4楼
图纸比较详细,很有参考价值。谢谢了。
回复
5楼
感谢楼主,楼主的图真是好,好详细,我们就需要这样的图纸,设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的图纸,我会回去好好研究的,希望还有更好的图纸,谢谢楼主!!!!!
回复
6楼
这是一套比较完整的针对纺织工业企业的空调、除尘设计。纺纱车间建筑面积约23400m2,空调室夏季冷源为18℃井水或7℃冷冻水,冬季热媒为3.5kg/cm2蒸汽,春秋冬季采用喷雾风机喷水加湿,用于空调系统的空调室、除尘室、空调主风道、回风道及排气楼全由土建完成,车间的气流组织基本上采用上送下回形式,空调支风道(1400×800)设计要求采用无机玻璃钢风管或镀锌钢板风管制作,送风口采用400×400铝合金方形散流器,回风口采用400×400扁钢焊制的格栅风口。
从图中无法确认设计的时间,也就不好推断设计采用的标准、图集是否适合现在的设计要求和纺织行业的标准。当然作为特殊行业暖通设计,根据企业自身的特点,因地制宜或采用比较成熟的设计经验、方法、标准,均无可厚非。
1、车间内的空调送风所有支风道(1400×800)设计没有采用渐变的形式,这种方式会造成风道末端的风速过低、风量过小,而且根据回风道的布置形式,也会形成局部短路。而且也增大了项目投资成本。
2、空调系统的噪声处理,特别是空调室的噪声处理是设计比较重要的、关键的环节,但设计师可能疏忽或遗漏了。
3、空调室的说明要求“空调室内的喷淋排管、挡水板底座现场制作”,但未提供制作的标准、图集或提供比较详细的大样图。
4、空调室A-A、B-B剖面遗漏了蒸汽供汽管和蒸汽凝结水管。
5、整个空调系统(送风、回风、、新风、排风、除尘)缺少控制系统,系统的调节板(风阀)均由手动调节,包括空调系统的加湿量大小的调节等。
6、空调室夏季使用18℃井水为冷源时,对其水质是否需要进行处理。
7、空调室由于加湿、冷却和喷雾的水系统(18℃井水或7℃冷冻水)均为开式系统,设计均采用的是直排(一次性)形式,即:使用后直接排放。这种设计方法,能源浪费很大,不符合现在的国家规程规范。
8、空调室采用建筑砌筑(非金属空调器)的形式在上世纪70~80年代使用的比较广泛,现在已很少采用,基本由组合式空调机组(也称金属空调器)所代替,各功能段根据需要可任意组合。
9、缺少制冷机房的设计图纸。
回复