《高规》中说:室外消火栓数量根据7.2.2规定的室外消防用水量确定,而该条的条文说明又说根据室内、外消防用水量及喷淋用水量,经计算确定.两者不是互相矛盾吗?究竟如何确定?

《高规》中说:室外消火栓数量根据7.2.2规定的室外消防用水量确定,而该条的条文说明又说根据室内、外消防用水量及喷淋用水量,经计算确定.两者不是互相矛盾吗?究竟如何确定?
免费打赏
telexe
2004年04月03日 14:55:28
2楼
对不起,本篇主题应为"室外消火栓数量究竟如何确定?"
回复
zhoucarl
2004年04月04日 10:14:22
3楼
室外消火栓应按总图布置,低规中有设置原则,按保护半径确定。在室内消火栓‘自动喷淋等其他消防设施要求设置室内消防室外消防水泵结合器的情况下按规范间距补加不足的室外消火栓。