某欧式办公楼中央空调设计
sid-li
sid-li Lv.10
2006年10月25日 14:46:48
只看楼主

图纸简介: 某欧式办公楼中央空调设计! 附件名:200610251161758808711.zip 文件大小:2353K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某欧式办公楼中央空调设计!



附件名:200610251161758808711.zip

文件大小:2353K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
luo0919
2006年10月27日 16:49:05
2楼
感觉不错,说一下我的看法
1.计算详细,图纸全面。
2.机组选的过多,管道较复杂,不利于施工安装。
3.新风选用风机盘管,成本大大提高。你7楼采用的是散流器,为什么别的不用散流器呢?
总之,这个方案成本太高了,我是甲方我就不会使用的了。
嘿嘿
回复
chineseli007
2006年10月28日 17:25:42
3楼
1。照明负荷偏大吧,办公室5w/m2足够了
2。高度超过24米,高层建筑楼梯间可以不设前室吗??
回复
chineseli007
2006年10月28日 17:28:48
4楼
3。冷凝水坡度0.1%不合规范要求把,应该0.5-1%巴
回复
hanqun0913
2006年10月30日 16:48:40
5楼
1.图纸比较详细
2.公共卫生间未考虑冬季采暖问题,给水管道有冻结危险
3.部分新风管道及风口未定位
4.设计说明未给出各房间的新风量标准
5.建议7层会议室排风考虑热回收装置
回复
yuqing8180
2006年10月31日 10:41:51
6楼
为什么有的冷凝水和冷煤管是在同一侧而有的没有在同一侧
回复
yuqing8180
2006年10月31日 10:47:45
7楼
对联机 效果不错,就是太贵了
回复
yuqing8180
2006年10月31日 10:50:06
8楼
为什么看不到管经径呢?
回复
kellywj
2006年10月31日 14:00:08
9楼
设计和图纸都很详细,我还没有做过多连机施工
回复
jzycxj
2006年10月31日 16:28:39
10楼
1.机组用的也太多了吧,成本不是高了吗?
2.办公室会吊下来给你侧出风会不会影响美观了,可以考虑下出风吧
回复
lrc1983820
2006年11月01日 12:49:34
11楼
感觉不错,说一下我的看法
1.计算详细,图纸全面。
2.机组选的过多,管道较复杂,不利于施工安装。
3.新风选用风机盘管,成本大大提高。你7楼采用的是散流器,为什么别的不用散流器呢?
总之,这个方案成本太高了,我是甲方我就不会使用的了。
嘿嘿
回复

相关推荐