图纸简介: 某欧式办公楼中央空调设计! 附件名:200610251161758808711.zip 文件大小:2353K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某欧式办公楼中央空调设计!
附件名:200610251161758808711.zip
文件大小:2353K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
感觉不错,说一下我的看法
1.计算详细,图纸全面。
2.机组选的过多,管道较复杂,不利于施工安装。
3.新风选用风机盘管,成本大大提高。你7楼采用的是散流器,为什么别的不用散流器呢?
总之,这个方案成本太高了,我是甲方我就不会使用的了。
嘿嘿
回复
3楼
1。照明负荷偏大吧,办公室5w/m2足够了
2。高度超过24米,高层建筑楼梯间可以不设前室吗??
回复
4楼
3。冷凝水坡度0.1%不合规范要求把,应该0.5-1%巴
回复
5楼
1.图纸比较详细
2.公共卫生间未考虑冬季采暖问题,给水管道有冻结危险
3.部分新风管道及风口未定位
4.设计说明未给出各房间的新风量标准
5.建议7层会议室排风考虑热回收装置
回复
6楼
为什么有的冷凝水和冷煤管是在同一侧而有的没有在同一侧
回复
7楼
对联机 效果不错,就是太贵了
回复
8楼
为什么看不到管经径呢?
回复
9楼
设计和图纸都很详细,我还没有做过多连机施工
回复
10楼
1.机组用的也太多了吧,成本不是高了吗?
2.办公室会吊下来给你侧出风会不会影响美观了,可以考虑下出风吧
回复
11楼
感觉不错,说一下我的看法
1.计算详细,图纸全面。
2.机组选的过多,管道较复杂,不利于施工安装。
3.新风选用风机盘管,成本大大提高。你7楼采用的是散流器,为什么别的不用散流器呢?
总之,这个方案成本太高了,我是甲方我就不会使用的了。
嘿嘿
回复