请教
terry-518
2013年03月26日 18:14:25
2楼
同程式,经过每个终端设备的水走的路程是一样长的。供回水管路有3条。造价高,节能。供冷均匀。
异程式,经过每个终端设备的水走的路程不一样长。供回水光路只有两条。造价较低。管道布置少,省事。
回复
wqwsn99
2013年03月27日 15:00:22
3楼
同意~~~就是这个意思