【分析】200kw电机引线及接线柱温度高的原因
jzlxl99
jzlxl99 Lv.2
2012年04月21日 14:53:36
来自于继电保护
只看楼主

我车间的1#空压机电机是y315m-2,200kw的电机,前几日A相引线烧毁。更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度,请各位师傅分析是什么原因造成的,怎么处理好?谢谢!

我车间的1#空压机电机是y315m-2,200kw的电机,前几日A相引线烧毁。更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度,请各位师傅分析是什么原因造成的,怎么处理好?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年04月21日 20:57:12
2楼
Y315-2电机200KW的接线柱发热,一定是低压电机。

“A相引线烧毁,更换新电机后前几天电机温度都还正常,但这两天用测温枪测得电机接线盒根部温度又高达84度”。

建议:检查接线柱有没有套铁垫片或“弹性档圈”,更不允有钢螺母,如有,请换成铜的。
回复
qbw4607
2012年04月21日 22:51:00
3楼
电机引线一般截面积较小,而且铜鼻子的截面也不大,如果厂家加工处理不当很容易造成超温。对大电流接点要特别小心。
回复
lingxuct
2012年04月22日 12:29:06
4楼
导电螺杆上套导磁性的垫圈、螺母等,在这些导磁的部位产生蜗流而发热,烧绕组引线头和电缆引线头!
回复
奥贝蒂
2012年04月24日 20:27:14
5楼
接线端子与电缆有没有松动。
回复
chenjiagui95
2012年04月25日 09:37:58
6楼
回复
yifan1988
2012年04月25日 23:15:04
7楼
回复
swzjwzyq163
2012年04月30日 13:10:34
8楼
回复
chengfuchun2010
2012年05月01日 12:31:20
9楼
1检查引出线铜螺丝接线处是否松动,垫圈是否合适,三相电流是否平衡
回复
tian447956253
2012年06月03日 11:23:29
10楼
看看看
回复
chnp38
2012年07月05日 11:23:34
11楼



同意!
并且电机引线(特别是与电动机接线柱连接端)通常用压接连接,如果厂家采用点压,并且没有镀锡或镀锡不标准,都会造成接触电阻增大,通过大电流时势必发热!