《抗震设防分类标准》GB50223-2008 3.0.3条 《高规》JGJ3-2010 3.9.1条应该怎样理解
elevenk_swjtu
2012年04月21日 10:04:07
只看楼主

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 3.0.3条 第3款:特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施...............是不是可以理解为甲类建筑的抗震设防烈度应该按比提高一度还要加强的抗震措施,比如甲类7度(0.15g)可按照8度(0.3g)考虑抗震措施?2.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 3.9.1条 第1款:甲类、乙类建筑:应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施...............

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 3.0.3条 第3款:特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施...............
是不是可以理解为甲类建筑的抗震设防烈度应该按比提高一度还要加强的抗震措施,比如甲类7度(0.15g)可按照8度(0.3g)考虑抗震措施?
2.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 3.9.1条 第1款:甲类、乙类建筑:应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施...............
是不是可以理解为甲类建筑的抗震设防烈度应该按比提高一度还要加强的抗震措施,比如甲类7度(0.15g)可按照8度(0.2g)考虑抗震措施?
3.两条均为强制性条文,如果上面两种理解都正确的话,对于高层建筑我们应该怎样来确定呢?
免费打赏
leijinzhe
2012年04月21日 10:59:52
2楼
抗震措施包括抗震构造措施
回复
jgj003
2012年04月26日 08:49:40
3楼
对于特殊设防类(甲类)、重点设防类(乙类),若7度则按8度采取抗震措施即可。
新高规在此与GB50223-2008的名词不太协调,甲类应称为特殊设防类,乙类应称为重点设防类。
回复
haiyun6513
2015年01月14日 10:34:34
4楼
分类标准里面对于甲类建筑“高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求”应该就是高规中“按本地区抗震设防烈度提高一度的要求”,但是还要满足提供的地震安全性评价;而分类标准里面的乙类跟高规是等同的。计算软件信息输入的时候,地震烈度是7度(-0.15g)就输7度(-0.15g),抗震等级就甲类、乙类都是提高一度确定,而构造措施如果是Ⅰ类场地就输降低一级。
回复
co1427960048881
2015年04月09日 22:09:08
5楼
7(0.15)增加一度就是8(0.20)!这两条是一个意思,都是增加一度,不是增加了之后在增加!
回复
粮食168
2015年04月10日 10:03:43
6楼
同意楼上的,提高一度就是加强了