泡沫-水喷淋系统和自动喷水泡沫联用系统 是不是同一个东西??
ryslym
ryslym Lv.3
2012年04月20日 19:39:39
只看楼主

如题。规范《泡沫喷淋灭火系统设计规范》GB50151-2010 第7条提到 “泡沫-水喷淋系统” 、“泡沫-水雨淋系统”规范《自喷》GB50084-2001 第5.0.8条提到“闭式自动喷水-泡沫联用系统”,第5.0.9提到“雨淋自动喷水-泡沫联用系统”对于这两本规范提到的这2系统有点疑惑“泡沫-水喷淋系统” 和 “闭式自动喷水-泡沫联用系统”是不是同一个东西? “泡沫-水雨淋系统” 和 “雨淋自动喷水-泡沫联用系统” 是不是同一个东西?

如题。
规范《泡沫喷淋灭火系统设计规范》GB50151-2010 第7条提到 “泡沫-水喷淋系统” 、“泡沫-水雨淋系统”
规范《自喷》GB50084-2001 第5.0.8条提到“闭式自动喷水-泡沫联用系统”,第5.0.9提到“雨淋自动喷水-泡沫联用系统”
对于这两本规范提到的这2系统有点疑惑
“泡沫-水喷淋系统” 和 “闭式自动喷水-泡沫联用系统”是不是同一个东西? “泡沫-水雨淋系统” 和 “雨淋自动喷水-泡沫联用系统” 是不是同一个东西?
我自己理解是一样的,为什么两本规范取不同的名字呢 ?
免费打赏
当时明月照云归
2012年05月15日 17:35:30
2楼
根据我的认识,大体是相同的,不同之处在于喷泡沫的时间和作用。
闭式泡沫——水喷淋系统,即在闭式自动喷水灭火系统中设置可供泡沫混合液的设备,成为可喷水也
可喷泡沫的固定灭火系统。系统可先喷水,也可先喷泡沫。
先喷水、后喷泡沫可以加强灭火效果;先喷泡沫,后喷水可以给物体降温,防止火焰复燃。

查了一下手册

根据《建筑给水排水设计手册(第二版)(上)》2008
内容

6.7.6 自动喷水一泡沫联用系统
1.概述.
自动喷水一泡沫联用系统是在自动喷水灭火系统上发展而来,通过在自动喷水灭火系
统上配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。自动喷
水-泡沫联用系统具有三种功能,一是灭火功能;二是预防作用,在有 B 类易燃液体火灾
时,可以预防因易燃液体的沸溢或溢流而把火灾引到邻近区域;三是控制和暴露防护,在
不能扑灭火灾时,控制火灾燃烧,减少热量的传递,使暴露在火灾中的其他物质不致受
损。该系统作为一种新的消防技术,以比自动喷水灭火系统更可靠、更优越,提高了灭火
效率,节约用水量,灭火后难以复燃等优点越来越引起人们的关注。
2. 应用范围:
自动喷水一泡沫联用系统是比自动喷水灭火系统更有效的系统,可应用于 A 类固体火
灾, B 类易燃液体火灾, C 类气体火灾的扑灭。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
GB 50067--97 规定 I 类地下汽车库、 I 类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。该系统还可
应用于柴油发电机房、锅炉房和仓库等场所。
3. 系统分类:
(1)按照系统组成分类
1 )闭式自动喷水一泡沫联用系统:在原有的湿式自动喷水系统上增加泡沫供给
装置。
2) 雨淋一泡沫联用系统:在原有的雨淋系统上增加泡沫供给装置。
3) 干式自动喷水一泡沫联用系统:在原有的干式自动喷水系统上增加泡沫供给
装置。
4) 水喷雾一泡沫联用系统:在原有的水喷雾系统上增加泡沫供给装置。
5) 预作用一泡沫联用系统:在原有的预作用系统上增加泡沫供给装置。
(2) 按照喷水先后顺序可分为两种类型,一种是先喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复
燃;一种是前期喷水灭火,后期喷泡沫强化灭火效果。

(3) 按照系统的开放形式可分为开式和闭式系统。湿式自动喷水一泡沫联用系统、干
式自动喷水泡沫联用系统、预作用泡沫联用系统是闭式系统;雨淋一泡沫联用系统和
水喷雾一泡沫联用系统是开式系统。
回复
zc_119
2012年06月04日 10:54:21
3楼
分析的不错~~~
回复
沙漏不漏沙
2016年08月19日 15:47:52
4楼
版主分析的很好,学习了。
回复
wqh_2008
2017年01月12日 15:06:47
5楼
泡沫水喷淋湿式联用系统自系统启动至喷泡沫时间两者规定不一
回复
waterwold
2017年02月04日 08:51:33
6楼
当时明月照云归 发表于 2012-5-15 17:35 根据我的认识,大体是相同的,不同之处在于喷泡沫的时间和作用。闭式泡沫——水喷淋系统,即在闭式自动喷 …谢谢大神分享
回复
为我们自己的
2017年02月04日 16:45:22
7楼
楼主可以看下泡规的术语部分和喷规的术语部分,一比对就知道了
回复
三叶草v5
2018年03月28日 18:30:14
8楼

学习了

回复
bendannihao
2018年04月13日 09:36:45
9楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开