KYN28柜的接地线规格
醉卧沙场君莫笑
2012年04月20日 10:45:21
只看楼主

最近做了一批KYN28柜子,总的接地排用的是40*5的铜排,柜内的分支接地用的是25平方的铜编织线,用户要求我们更换成铜排,请问国家有这样的标准吗,用25平方的电缆可以吗

最近做了一批KYN28柜子,总的接地排用的是40*5的铜排,柜内的分支接地用的是25平方的铜编织线,用户要求我们更换成铜排,请问国家有这样的标准吗,用25平方的电缆可以吗
免费打赏
lwj931877631
2012年04月25日 15:21:27
2楼
对设备接地点有要求 对总接地线有要求 对柜内接地线大小没有要求
回复

相关推荐

APP内打开