一层全空气系统顺带几个小房间怎么设置?直接风管拉进去吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月20日 09:25:37
来自于中央空调
只看楼主

其他是大堂门厅,有2个办公室,如果直接风管拉进去,回风怎么办?不回风的话是不是办公室正压太大了,会送不进去

其他是大堂门厅,有2个办公室,如果直接风管拉进去,回风怎么办?不回风的话是不是办公室正压太大了,会送不进去
免费打赏
lovehpcn
2012年04月20日 11:06:51
2楼
一般像这种办公室,都设置独立的系统,比如风机盘管+新风!
如果你的办公室与大堂之间有过渡,比如走道。
可以直接送风到办公室,在办公室跟走道之间采用连通管,分别接办公室吊顶上跟走道上的回风百叶。
房间送风量大到一定程度,就会自然通过连通管排风。
不过这要求你的走道天花高度要比办公室的顶板的高度低!
回复
lovehpcn
2012年04月20日 11:16:00
3楼
如果门厅比办公室的高很多,在门厅跟办公室的隔墙上开洞(开洞高于办公室天花高度),安装百叶。
这种装饰效果不好。有时百叶半高不低,别扭!
最好看装饰立面上有什么造型可以利用没,隐藏起来。
回复
zhaoshansi1985
2012年04月20日 13:42:34
4楼
不用担心房间正压太高,整个房间总有缝隙可以将正压新风泄出去的,不用担心这个。
回复
tomton
2012年04月20日 14:05:42
5楼
顶2楼,
回复
复活的亡灵法师
2012年04月20日 22:42:16
6楼
办公最好还是独立设。
回复
夜宵77
2012年04月21日 08:02:55
7楼
办公室单独设风盘的话,新风怎么解决?难道还为这2个办公室加新风机?
回复
weixing419
2012年04月21日 11:27:14
8楼
比较赞同一楼加二楼的说法
回复
myfhzqmpy
2012年04月22日 10:04:40
9楼
办公室的新风量应该很小,用天花板排气扇作排风(排风量为新风量),门窗自然引入新风即可。