160kvar,计算电流用哪个公式计算,是不是除以0.38就可以了选择电流互感器
160kvar,计算电流用哪个公式计算,是不是除以0.38就可以了
选择电流互感器
2楼
顶一下,求解
回复
3楼
先要看你选几只电容器来组成160kvar的容量。
回复
4楼
这个也有关系么? 8支电容器
回复
5楼
呵呵,不好意思看错了,以为算熔断器。
我也是新手,我用的算法是(按1.5倍计算,太小了容易使表指示幅度小):
160/0.4/1.732X1.5=346
选400/5互感器即可。用0.5级即可。
如果按1.3倍计算,300/5即可。
有不同意见还请大家指导。
回复
6楼
不是的。可以利用公式S=1.732*U*I计算,因为理论上电容没有有功,所以无功功率就是其视在功率因此电容电流I约等于1.5S,整定时应不小于2.5S。分回路得计算也是一样
回复
7楼
谢谢2位
回复
8楼
选400/5的互感器
回复
9楼
Ic=Qc/1.732*U*COSa
Qc:电容补偿量 U:就地补偿取0.38KV,低压配电集中补偿取母线电压0.4KV 功率因数取补偿后0.95
Ic=Qc/1.732*0.38*0.95
HZXY1945
回复
10楼
低压Ic=1.5*Qc
高压Ic=0.058*Qc
回复
11楼
160*1.444=231A 选用300/5的互感器.
回复