消火栓系统和喷淋系统可以合用吗?
xuejili
xuejili Lv.3
2004年04月01日 11:31:23
只看楼主

一些国外国家他们使用或设计是允许的?国内可以吗?

一些国外国家他们使用或设计是允许的?国内可以吗?
免费打赏
linyinong
2004年04月01日 12:08:17
2楼
规范明文规定,管道必须在报警阀前分开。
回复
1969yfj
2004年04月01日 12:24:45
3楼
你说的可能是加一股射流,NFPA是,国内好象不行
回复
mtelec
2004年04月01日 22:26:53
4楼
供水部分可以合用
回复
ouyibing
2004年04月02日 10:10:38
5楼
规范上有的,可以供水系统可以合用,在报警阀前分开,你该不会是想全部合用吧。
回复
liangfp
2004年04月02日 10:15:32
6楼
高规:7.4.3,消火栓系统和喷淋系统管道应该分开设置,有困难时,可以合用消防泵,但必须在报警阀前分开。
回复
xiaoxiao
2004年04月02日 12:12:01
7楼
最好是分开。难道没有地方放泵么?
回复
sz1234_1234
2004年04月02日 21:48:03
8楼
当然不能全部合用,你想两个系统一起出问题吗?
回复
zhoucarl
2004年04月03日 12:28:49
9楼
高规:7.4.3,消火栓系统和喷淋系统管道应该分开设置,有困难时,可以合用消防泵,但必须在报警阀前分开。
回复
ydh1981
2004年04月04日 18:21:50
10楼
应该分开,至少在报警阀前分开。
回复