小弟现做一个平原河道工程,河床下游往上疏浚,到上游段,有一处大概100m长一边的护岸已经有了,设计只需要设计施工另一边护岸,经过计算现在需要对现状河床疏浚1~2m深度,但老的做好的挡墙只深入河床50cm左右,该怎么办,我是打算离开老挡墙2m再以1:2开挖坡比开挖至设计高程再做另一侧挡墙,这样可以吗?河床是淤泥~请高人指点一二,谢谢
小弟现做一个平原河道工程,河床下游往上疏浚,到上游段,有一处大概100m长一边的护岸已经有了,设计只需要设计施工另一边护岸,经过计算现在需要对现状河床疏浚1~2m深度,但老的做好的挡墙只深入河床50cm左右,该怎么办,我是打算离开老挡墙2m再以1:2开挖坡比开挖至设计高程再做另一侧挡墙,这样可以吗?河床是淤泥~请高人指点一二,谢谢
2楼
谢谢这个ID:w374017084、
但是都没人知道吗?挺急的,希望有人解析下
回复
3楼
离开2米,挖至基岩,砌筑基础墙保护现状挡土墙,基础墙高于现状基础,2米平面亦用浆砌石。
回复
4楼
lz说了河床是淤泥,你的处理方法是得当的,但是挖至基岩这说法有问题。
处理方法就是在原挡墙外面设置一个小挡墙,水平段进行护坡处理。
这样处理的同时要计算下过流能力够不够,还要看下新建小挡墙基础承载力够不够,基础需不需要处理等要求。
回复
5楼
不可以吧,这样受力就不均匀了呀,怎么做我也不知道
回复
6楼
淤泥的话离开老挡墙2米行吗,如果条件允许可以多点
回复
7楼
你是施工方?请设计到现场踏勘后进行设计变更。
平原河道,而且河道内淤积的是淤泥,平时水流冲刷应该不严重,如果没有设计变更的话,建议清淤的时候保留岸边5-10米的淤泥不清,可以休整成自然河道那种略向中心线倾斜的滩地。
我们这边是中上游河道,河道里一般都是砂砾石,采用的是浆砌石、灌砌石、或埋石砼护脚。
回复
8楼
来学习的
回复
9楼
来学习的。
回复
10楼
从你表述的河道应该是一个淤积型河段,治理性质是河道疏浚,河道岸边防护不存在冲刷问题,从原防护堤基础只有50CM的看,可不考虑河岸防冲刷问题,如果100m在治理范围占比例很少的情况下,可拆除该段挡墙统一采用格宾网箱护岸,或干砌石岸,即能达到美观和生态效果,又能降低造价。仅供参考。
回复
11楼
回复