10KV进线电缆直埋长度???
foggyleeca1982
2006年10月23日 20:23:03
只看楼主

经常听别人说变电所10KV电缆进线宜直埋不少于60m的长度,可是找了相关规范和查资料都没查到,有知道的么??问别人,解释说是有利于防雷。找不到相关规范和资料,请大家帮看看

经常听别人说变电所10KV电缆进线宜直埋不少于60m的长度,可是找了相关规范和查资料都没查到,
有知道的么??
问别人,解释说是有利于防雷。
找不到相关规范和资料,请大家帮看看
免费打赏
foggyleeca1982
2006年10月24日 14:26:00
2楼
是这个问题太弱智了,还是大家懒得回答???
知道说一下也不耽误什么时间啊
回复
zj_whb
2006年10月25日 22:10:58
3楼
我就没听过
回复
yizhilang
2006年10月26日 09:59:09
4楼
我也没听过,有这个说法吗
回复
biexiangwaile
2006年10月26日 10:06:29
5楼
说法是有的,长度具体多少记不清了。的确是为了防雷。否则进线处要加避雷器。