求助:瓦斯保护继电器与断路器的允许距离为多远?
ap76
ap76 Lv.6
2006年10月23日 16:30:29
来自于断路器
只看楼主

我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),180米(1000KVA),160米(800KVA),130米(1000KVA),60米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗? 据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。

我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),180米(1000KVA),160米(800KVA),130米(1000KVA),60米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗?

据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。
我以前就是这么设计的,这些也都可以从标准图集03D201-4 找到的。
无奈现在新公司所在地是小地方,供电局说的和做的就是标准,请问我该怎样做才好呢?
免费打赏
yanglei168
2006年11月21日 16:44:19
2楼
肯定是供电局想挣点外快,搞点工程做
回复

相关推荐

APP内打开