<高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?
<高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?
2楼
应急照明分为疏散指示照明、备用照明、安全照明。9.2.3条的意思是告诉大家二类高层住宅建筑不需要设置疏散照明
回复
3楼
回复
4楼
以下是引用zh_yingyu在2006-10-23 16:57:37.0发表的内容:
应急照明分为疏散指示照明、备用照明、安全照明。9.2.3条的意思是告诉大家二类高层住宅建筑不需要设置疏散照明
但是按9.2.1.1条 高层建筑楼梯间等应设应急照明--- 这就是说二类居住建筑楼梯间应设应急照明 这里的应急照明包括疏散标志灯吗? 请你好好给讲下 多谢拉
回复
5楼
4楼你说的对,高层的楼梯间是要加应急照明的,当然包括疏散指示灯。
回复
6楼
多谢拉 我也是这么理解的,可是审别人的图时,他却不同意这种看法.<建筑照明设计标准>上3.1.2里解释的应急照明是包括疏散指示的.