刚接触城市污水处理,其中有一个问题,就是Q=20000m³/d,变化系数为1.43,请问大虾们,计算各参数时,以多大的水量来进行计算。
刚接触城市污水处理,其中有一个问题,就是Q=20000m³/d,变化系数为1.43,请问大虾们,计算各参数时,以多大的水量来进行计算。
2楼
要加上自用水量一般取5%
回复
3楼
按业主要求的量来凑,凑圆了,就成了
回复
4楼
加什么用水量,你当是自来水所?除了生化池按20000设计,其他构筑物都按20000X1.43设计
回复
5楼
一.污水处理构筑物的设计流量可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014-2006)有关规定:
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
6.2.5 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。(条文说明:即按旱流污水量和截留雨水量的总水量计算。)
2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
5 管渠应按合流设计流量计算。
二. Q=20000m³/d为设计规模(平均日污水量),1.43为(综合)总变化系数,污水设计流量(最高日最高时设计流量)=平均日污水量X总变化系数。
回复
6楼
简单点说,前端的格栅集水池(或进水泵房)按照最高日最高时设计流量计算;泵提升进入的生化系统(如曝气池、CAST反应池等)按照平均日平均时水量计算
回复
7楼
分析的很全面。
回复
8楼
生化池按平均时,其余基本按最大时
回复
9楼
按最大处理量达到1.43Q就行拉,一般情况下设计都会预大点。
回复