电梯、泵房产生的噪声中,低频噪声不容易衰减。低频噪声由于可直达人的耳骨,而且会使人的交感神经紧张,心动过速,血压升高,内分泌失调。人被迫接受这种噪声,容易烦恼激动、易怒,甚至失去理智。治理泵房噪音需要对水泵进行减震处理,水管更换软连接以及连接水箱或水管做减震处理需要做隔声罩来降低水泵本身自有噪音,隔绝水泵连带的震动,减少连接件的共振噪音和切断对地面、墙体的固体传声。
水泵房噪声是由水泵工作噪声和电机噪声引起的综合噪声源。
水泵工作噪声主要包括:水泵本身运行的噪声、水泵运行引起的管道谐振噪声、水泵运行引起的水流运动和撞击噪声。
作为电机噪声,主要有空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分。当电机工作时,冷却空气的气流噪声加上风扇高速旋转的叶片噪声组成空气动力性噪声。机械噪声包括轴承噪声及电机转子不平衡 转子受“沟槽谐波力”作用等引起的结构振动而产生的噪声。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁滞伸缩引起的泵房噪声向外传递的主要途径是空气传递和固体传声。
回复
15楼
泵房噪声有很强的穿透力,像一般建筑物的普通承重墙,水泵噪声能够轻易地穿透。所以水泵噪声对人体的影响非常大,如失眠、血压增高、相应的神经系统疾病(如神经官能症),孕妇如果在怀孕期间,长期生活在受到水泵噪声影响的环境中,有时候会造成流产、胎儿畸形等后果。具北京协和医院的病案记录显示:某位长期受水泵噪声影响的孕妇产前检查时就发现胎儿颅后窝池增宽,脑部有问题;更在胎儿出生后的彩超检查中发现,该婴儿患有先天心脏病,完全性心内膜垫缺失,并且双耳听力检测未通过。
可见,水泵噪声很可能严重地影响人们的身心健康和生活质量,患上易烦躁、注意力不集中、记忆力减退、失眠等神经系统疾病,需要引起广大人民的足够重视,唤醒维护自己安宁生活环境的权力。
回复
17楼
对啊对啊呵呵
回复
18楼
如果你非常不幸的已经受到了水泵噪声的骚扰,我们首先建议你找到有资质的声学专业机构(如环保部门中负责噪声的部门等)到家里做一次室内声环境的检测。这里之所以特别强调有资质的声学专业机构,是因为只有这些具有国家声学检测资质的专业机构出具的检测报告才具有法律效力,检测得出的数据才能够为业主后续维权提供法律依据。
当检测报告证明水泵噪声确实超标后,深受噪声干扰的业主就能够拿起法律武器坚决维护自己的合法权益了。首先找到楼盘物业管理部门协商,如果物业方置之不理或是效果不明显就再以检测报告为依据上法院起诉,向开发商或物业方索赔噪声污染对人造成的身体伤害和精神伤害。
环保部《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定了城市五类区域的环境噪声最高限值,其中1类标准适用于居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。1类标准环境功能区噪声标准限值为昼间55 dB(A)、夜间45 dB(A)。 建设部《GB 50368-2005住宅建筑规范》中对住宅噪声和隔声规定了,卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施,水泵、风机应采取减振措施。
回复
19楼
电梯水泵房,变压器噪音治理,低频段噪音值贡献为大头,主要以减振处理为主。
隔音吸音为辅,最好效果能治理到 23分贝以下。
可以考察案例,或是治理的效果实地考察一番。
回复
20楼
来打广告了
回复
21楼
泵本身的体积不大,辐射的噪声也不会太大,如今的泵房自动化控制程度越来越高,值班人员需要在泵房停留的时间也越来越短。日常短时间的巡视或检修,对值班人员的健康并无影响,况且一台合格的水泵其噪声级一般约在85dB左右(依照GB/TQ38l l984)。我国体力劳动者听力保护噪声允许范围是70~90dB,但是如果泵房与住户在一栋楼内,它的振动通过地基、墙体和管道传到较大的表面时(比如相邻墙体或上层房间的天花板、墙面和楼板等),由于其辐射条件得到改善,噪声就会明显地加强。对于降低此类噪声最简单、最有效的办法就是在水泵的机座上安装减振器或防震材料,进水管道安装弹性支撑,穿墙管道安装弹性垫层。虽然此措施对降低水泵房内的空气噪声并无多大意义,但是对降低住户房内的低频噪声效果却非常明显。
回复
22楼
要解决水泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理,空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易,国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、水泵系统隔振一般选用隔振器。
3、管道隔振处理,水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理,一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理,一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。