sina_liujun
2012年04月18日 11:49:29
只看楼主

请教高手~为什么接触器下口出线又回到上口了?一个接触器A、C相分别接入电缆了,可是B相是由A相下口出相引入的。这是为什么呢?请高手解决,谢谢了~~

请教高手~为什么接触器下口出线又回到上口了?一个接触器A、C相分别接入电缆了,可是B相是由A相下口出相引入的。这是为什么呢?请高手解决,谢谢了~~
免费打赏
lingxuct
2012年04月18日 12:50:28
2楼
直流回路在一极中串接了二付触头,增加灭弧性能。
回复
dylan3940
2012年04月18日 13:12:46
3楼
支持lingxuct的说法,两相电路用三极接触器时候经常这么接
回复
dianqipanli
2012年04月18日 13:20:23
4楼

正确,楼主没有介绍是什么电源和负荷。
回复
sina_liujun
2012年04月18日 16:21:35
5楼
不好意思,我忘记说了,是直流电源。负载不知道
回复
htthcc
2012年04月18日 16:59:40
6楼
支持2楼的解释。
回复
wbt1198791261
2012年04月18日 17:54:39
7楼
回复
鸭江绿水
2012年04月18日 20:49:35
8楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
huangyiliang6
2012年04月19日 10:20:40
9楼
没见过,能否上个图看看?