请教污水管和中水管合用套管顶管行吗
austeng
austeng Lv.2
2012年04月18日 11:29:50
只看楼主

请教高手污水管和中水管穿铁,有一个箱涵,底部和地面平,1.污水管和中水管一起用一个套管顶管,是否可行?是否一定从箱涵底部过,其他地方是否可以过?2.污水管用顶管是否一定从箱涵底部过,其他地方是否可以过?3.中水管DN300从箱涵里面过,做保温防冻措施?

请教高手污水管和中水管穿铁,有一个箱涵,底部和地面平,
1.污水管和中水管一起用一个套管顶管,是否可行?是否一定从箱涵底部过,其他地方是否可以过?
2.污水管用顶管是否一定从箱涵底部过,其他地方是否可以过?
3.中水管DN300从箱涵里面过,做保温防冻措施?
免费打赏
fredyu4
2012年04月18日 16:02:30
2楼
恐怕不能满足间距要求
回复
1177600
2012年04月19日 10:34:35
3楼
不建议一套管。有位置当然可以穿,只要满足规范要求,还有从箱涵底部穿要结构算下承压。不过,楼主的意思是穿铁路吧,然后铁路下面有个箱涵,箱涵底部与地面平?如果太低,可能下游也要考虑埋深放大,建议参考《铁路给水排水设计规范》TB 10010-2008
回复
寒冬
2012年04月19日 19:53:26
4楼
不建议这么做,留的洞如果许可的话,可以这么做,但是套管不能这么做!
回复
chengduerhuan
2012年04月20日 11:01:51
5楼
不建议一套管。有位置当然可以穿,只要满足规范要求,还有从箱涵底部穿要结构算下承压。不过,楼主的意思是穿铁路吧,然后铁路下面有个箱涵,箱涵底部与地面平?如果太低,可能下游也要考虑埋深放大,建议参考《铁路给水排水设计规范》TB 10010-2008
回复
gaoqun1
2012年04月20日 14:17:49
6楼
构造概念为主,计算其次,先满足构造在计算,否则计算是出力不讨好,存在隐患的
回复
haaaa7772006
2012年04月24日 09:11:19
7楼
1.是否从箱涵底部过,我想应取决于是否可以满足该排水管排放要求。
2.是否绕道其他位置走向也应该取决于是否满足该排水管排放要求.
回复