【请教】设置室外消火栓泵及室外消火栓管网的疑惑
wqaz123
wqaz123 Lv.3
2012年04月18日 11:28:59
只看楼主

设置室外消火栓泵及专用室外消火栓管网的系统,大家常做的处理方法是哪样? 1.消控室启泵,平常专用室外消火栓管网为空管。 2.设稳压泵,稳压罐,由压力控制启泵,平常专用室外消火栓管网为有压管。 3.与室外生活给水管网用倒流防止器连接,保持平常专用室外消火栓管网湿式。是否违反水规3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 4.与屋顶消防水箱连接,设减压阀,保持平常专用室外消火栓管网湿式,是否可行?大家常做的是怎样的,欢迎讨论。

设置室外消火栓泵及专用室外消火栓管网的系统,大家常做的处理方法是哪样?
1.消控室启泵,平常专用室外消火栓管网为空管。
2.设稳压泵,稳压罐,由压力控制启泵,平常专用室外消火栓管网为有压管。
3.与室外生活给水管网用倒流防止器连接,保持平常专用室外消火栓管网湿式。是否违反水规 3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。
4.与屋顶消防水箱连接,设减压阀,保持平常专用室外消火栓管网湿式,是否可行?大家常做的是怎样的,欢迎讨论。
zhonglin0095
2012年04月18日 16:45:19
2楼
我的做法就是消防控制室起泵,至于里面有水没有水还没有考虑过。没有水的话在最高点设置一个排气阀就可以了。
回复
kdl0519
2012年04月19日 11:40:49
3楼
说的不是很清晰,不是很理解!
回复
longfm998
2012年04月19日 12:00:59
4楼
1.室外消防管网为空管不妥。
2.没见过为室外消火栓管网设稳压罐和稳压泵的,室外为低压管,单独设置室外专用消火栓管的都很少,更谈不上稳压,0.1MPa你怎么稳?有必要吗?
3.“自备水源”从何谈起?
4.屋顶水箱是为室内服务的,与室外专用管连接何用?
总的来说楼主概念不清,看了云里雾里。
提几点拙见:
1.市政水条件允许,用自来水做室外消防用水
2.市政水条件不够,设消防水池同时贮存室内外消防用水,供水方案可室内外消火栓分别供,也可室内外消火栓合用泵,喷淋专门设泵供水。
回复
huh9009
2012年04月19日 12:39:54
5楼
你的“供水方案可室内外消火栓分别供,也可室内外消火栓合用泵”,室外消火栓泵准备供到哪去?呵呵,我理解楼主的意思,地板同志有点概念不清。
总的来说,楼主的4种方法,我都见过或听过。但目前除第二种,设稳压泵设备的有地方条文可查到外,其它均没有明确,但用消防水箱的,本人不太认可。
回复
qq1017824855
2012年04月19日 15:18:19
6楼
回复
lsb710061
2012年04月19日 16:24:31
7楼
假如无市政给水管网,室内消火栓系统又不需要设置,只需要设置室外消火栓系统,那室外消防泵该怎么设置?
1.设屋顶水箱
2.设稳压设备
3.干式消防车来已经启动了
回复
poedan
2012年04月19日 16:40:20
8楼
消防控制室启泵且与室外生活给水管网用倒流防止器连接.
回复
liuyanyuan7
2012年04月19日 20:51:58
9楼
楼主的提问还是很有水平的,基本上总结了室外消火栓系统的几种做法
室外低压系统可以做的情况不讨论,楼主明显说的是低压系统不能满足的情况。
1、2、3种情况都是可行的,第4种室内外混淆了,觉得不合理。
回复
liuyanyuan7
2012年04月19日 21:02:11
10楼

第一点,如果市政水压能够充满室外管网,建议接上去。我做到过山地小区,有一个区块市政水压根本充满不了室外管网,我做的就是干式管网,管网顶端做排气阀。
第二点,设稳压罐的也有,第一种做法的改进版而已,可能你做的项目都是市政条件很好的,水量和水压都能满足。顺便说一下,如果你室外不是低压系统,管网压力就不是0.1MPa了,而是根据充实水柱计算的。
第三点,自备水源的说法以前也是有的,三年前苏州有个项目被审图提过,市政只有一路引入管,我做了室外消防水池和室外消火栓泵,保险起见,市政的一路也接上去了,也就是楼主的第三种做法,被提了强条,不过现在大家已经都明确了,可以这么做,不算自备水源了,去年南京的方玉妹总工来开交流会的时候还确认过,可以的。
第4点,同意你的意见。
回复
huh9009
2012年04月19日 21:56:22
11楼
对于楼上的第三点,说已明确,是否有相关的文字规定参考?
回复

相关推荐