空调室内机安装
ma371455759
2012年04月18日 10:05:02
来自于工地图片
只看楼主

现场安装相片

现场安装相片

IMG_0084.jpg


IMG_4673.jpg


IMG_4674.jpg


IMG_4676.jpg


IMG_4680.jpg

免费打赏
冷暖人间
2012年04月23日 19:59:38
22楼
图片1.2.3水管安装有问题。几字型管路易集气。
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:14:44
23楼
应该是钢管,不是实心钢筋.
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:19:26
24楼
楼主不是说室内机么,怎么会是风机盘管?从配管上看不出阀门保温的痕迹.是冷媒管.不变径无非是为了减少管道的阻力,如果静压满足要求,无所谓变径,不过个人觉得变径虽然可以节省材料,但也增加施工难度,优点和不足共存,
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:20:49
25楼
哪里来的水?
回复
coolfly2222
2012年04月24日 14:44:29
26楼
材料施工都不哦
回复
xlsh20
2012年04月24日 15:41:59
27楼
来学习
回复
zzngtzhi
2012年04月24日 21:50:46
28楼
学习者路过,感觉做的不错
回复
xg07899
2012年04月25日 09:11:39
29楼
还行 挺规整的
不知道运行效果会咋样
回复
liangda_79
2012年04月25日 15:33:08
30楼
看来论坛里的伪专家还真不少,楞把冷媒系统说成水系统
回复
鹏飞
2012年04月26日 10:30:30
31楼
上面说不错的 应该都是坐办公室的吧