各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对?

各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!

系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。
情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。

PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对? Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

免费打赏
一枕黄粱
2012年04月18日 07:17:54
2楼
坐沙发,等高手解答
回复
天空蔚蓝
2012年04月18日 08:42:44
3楼
你的图纸有问题,电路不对,转换开关线路
回复
zyz8438
2012年04月18日 09:43:24
4楼
1、25V的电压差是不是PT二次的?还是一次电压?

2、PT二次中性点经经击穿保险接地,那么是不是B相直接接地?1PT和2PT是否接线方式一致?

3、图纸看不清楚,能否上传CAD图纸?
回复
lsmingxh
2012年04月18日 11:53:51
5楼
很复杂的样子
回复
lingxuct
2012年04月18日 20:48:33
6楼
A-A电压有25V,其中一个是97V?
回复
zyz8438
2012年04月19日 09:57:15
7楼
楼主似乎已经消失了?没有任何的回复!

在做PT二次核相试验时,还有一个基本条件,那就是PT的一次要并列运行,也就是说,应该是同一个电系统,以免由于不同系统之间存在相角差而导致无法核相。
回复
bridegrom
2012年04月19日 21:11:14
8楼
楼上正解,两段母线没有并列,核相之间的相位角可能不一致
回复
sldhbds
2012年04月20日 09:19:18
9楼
回复
yidundianli
2012年04月20日 13:00:04
10楼
问题查出来了 二次,经过击穿保险接地的,相当于悬浮状态,短接击穿保险问题解决了。谢谢帮助分析!
回复
yidundianli
2012年04月20日 13:04:10
11楼
25V是二次的,1PT,2PT接线一致,二次中性点经过击穿保险接地的,没有直接接地,问题已经查出就是没直接接地所致。谢谢帮忙分析!