请教18层住宅,是否一定需要设置专用通气立管,设置单立管排水系统,可行吗,谢谢

请教18层住宅,是否一定需要设置专用通气立管,设置单立管排水系统,可行吗,谢谢
lizhaoyan0711
2012年04月17日 23:19:30
2楼
回复
tdjf13
2012年04月18日 12:49:24
3楼
说实在的,这个问题大江南北做法都不同,我们这里的做法也多样。计算结果,110的管,18层问题不大(仅伸顶通气)。现在很多房地产,卫生间经常没法装双立管,所以,为了解决水力条件限制,我们经常这么做:18层(含)以下的,卫生间立管用内螺旋消音PVC管,其他的支管用普通pvc。18层以上用双立管。(静音要求较高、水力要求高的,多层也可用双立管,这个不在我说的范围内)。
回复
yanbingzheng
2012年04月18日 16:02:59
4楼
我在长春,这里的高层一般都是一根立管的,双壁螺旋,到楼顶管径增大一号,伸到屋面,起到排气道作用。
回复
zbb2003
2012年04月19日 09:46:29
5楼
单立管当然可以,28层也没问题,只要管径符合要求
回复
qwzqqq
2012年04月19日 10:04:09
6楼
GB50015-2003(2009年版)4.6.2条2款明确,10层及以上高层卫生间污水应设通气立管。其条文说明:通气立管涵盖了主、副通气立管。当然也包括了专用通气立管。
回复
prettyhorse007
2012年04月19日 11:23:58
7楼
新规范是强条了,当然要设了!我们11层都设了,何况18层!!
回复
jjc027
2012年04月19日 13:28:17
8楼
应该是不可行的,《建筑给水排水规范》中有要求,4.6.2.2建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上的高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
回复
lixinjuan
2012年04月19日 14:15:14
9楼

单立管排水系统就是专门针对高层,不需要再设置专用通气立管,这是单立管排水系统技术的特点,如果要设通气立管那就不是单立管排水系统,哈哈
回复
f1reaway
2012年04月19日 15:11:32
10楼
行,不过要用特殊单立管,漩流降噪特殊单立管排水系统的排水立管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)加强型内螺旋排水管
回复
zhuzg110
2012年04月20日 08:28:17
11楼
必须设,规范要求十层以上的就要设,况且计算18层的单立管流量也不满足。