这是我们站里六氟化硫断路器 ,有几个问题请教下1、图中的Q 辅助开关是什么?有什么作用,在实际中哪个位置?2、图中防跳回路那段是什么意思?3、下面指示灯的位置对么?为什么合闸回路处是分闸位置信号?
这是我们站里六氟化硫断路器 ,有几个问题请教下
1、图中的Q 辅助开关是什么?有什么作用,在实际中哪个位置?
2、图中防跳回路那段是什么意思?
3、下面指示灯的位置对么?为什么合闸回路处是分闸位置信号?
2楼
Q 辅助开关:断路器辅助接点,串在合跳闸回路里做互锁
防跳回路那段什么看不清楚,应该是KL3是防跳继电器,用的是断路器机构内的电气防跳回路
HL1应该是绿灯,HL2应该是红灯(合闸回路串的是断路器常闭接点,跳闸回路串的是常开接点)
呵呵,这算典型回路
回复
3楼
呵,楼主图上还写了个错别字,是合闸线圈不是和闸线圈哦。
回答你的回题:
1、图中的Q 辅助开关是什么?有什么作用,在实际中哪个位置?
Q是断路器的辅助接点:串在合闸回路的是常闭接点(开关在分闸位置时Q常闭接点闭合);串在分闸回路及防跳回路的是常开接点(开关在合闸位置时Q常开接点闭合)。作用是接通及断开分合闸回路,保证开关可靠分合。
2、图中防跳回路那段是什么意思?
KL3是防跳继电器,防止开关合于故障保护将开关跳开,但此时若合闸命令未消失或开关辅助接点粘死导致开关再次合上于故障,再次跳闸,这种现象叫跳跃,防跳就是这个意思。
动作过程说明:当开关在分闸位置时,防跳回路中的Q常开接点打开,KL3失磁,KL3常闭接点闭合,合闸回路接通;当合关合到位时,Q常开接点闭合、常闭接点打开,此时KL3防跳继电器回路接通使之励磁,串在合闸回路的KL3常闭接点打开使合闸回路断开,同时串在防跳回路的KL3常开接点闭合使防跳回路自保持,即使保护动作将开关跳开使得Q常开接点打开也能起到可靠的防跳跃作用。
3、下面指示灯的位置对么?为什么合闸回路处是分闸位置信号?
合闸回路中的HL1为绿灯,分闸回路的HL2为红灯。这两个灯用来监视合分回路的完好性。
回复
4楼
学习一下,这个问题进场遇到
回复
5楼
学习一下
回复
6楼
前面的两个问题楼上的已经回答的很明白了,第三个问题楼上说的没错,但没有解释清楚。
分合闸指示灯的位置没错:
断路器分闸后,合闸回路的辅助接点闭合,使按钮以上的合闸回路接通,具备按下合闸按钮断路器就合闸的条件。所以分闸指示灯接在那里能表示断路器分闸了。
合闸指示灯的意思与上相同的推理。
回复
7楼
看不清楚
回复
8楼
回复