短路计算的新问题
zhangsanshui0925
2006年10月21日 22:04:08
只看楼主

按照规范低压电缆须经热稳定验算截面,本人算法是求出低压配电柜各回路电缆末端短路电流予以验算,但有人不同意此种算法,认为应将各回路电缆并联后求电阻,电抗再算,究竟那种方法对,请各位同仁指正!!

按照规范低压电缆须经热稳定验算截面,本人算法是求出低压配电柜各回路电缆末端短路电流予以验算,但有人不同意此种算法,认为应将各回路电缆并联后求电阻,电抗再算,究竟那种方法对,请各位同仁指正!!
免费打赏
sheshi38du
2006年10月21日 22:13:53
2楼
你的对……
回复
etlalee
2006年10月23日 10:26:01
3楼
用得着这么复杂吗?

直接按照变压器低压侧的短路电流就可以了!

做设计太细了没饭吃的!
回复
sheshi38du
2006年10月23日 12:04:21
4楼
如果直接按变压器低压侧短路电流校验,那么电缆截面实在是大的夸张,十分不合理。
回复
tely-007
2006年10月24日 12:02:07
5楼


是啊,应该不是这样的,因为直接按变压器低压侧短路电流校验,校验母线还行,电缆哪有直接接变压器出线端的啊?就算有,那电缆确实要很大,才能满足基本的载流量啊。
回复
liulong_yj
2006年10月30日 16:38:41
6楼
不好意思,没有积分了,搞点积分再说了
回复
liulong_yj
2006年10月30日 16:38:47
7楼
不好意思,没有积分了,搞点积分再说了
回复
hhsscc
2006年10月30日 17:03:36
8楼

赞同