请教:采用板式换热器时,蒸汽凝结水需回收至凝结水箱,疏水器后凝结水必须靠重力回水吗?其自身背压大概多大啊?
请教:采用板式换热器时,蒸汽凝结水需回收至凝结水箱,疏水器后凝结水必须靠重力回水吗?其自身背压大概多大啊?
2楼
背后几乎是没有压力的.你想让这个压力回收到凝结水箱/.那可能很难做到
回复
3楼
4d4d
回复
4楼
室外蒸汽管需隔多远,设至自动泄水阀
回复
5楼
室外蒸汽管大约80-100米间隔设置蒸汽疏水阀,根据管道的压力,外界的温度,大约可以估算出凝结水量,再乘以1.5就是疏水阀的选型时的排量,当然输水阀的工作压差要按照现场可能出现的最大压差考虑。