求助,框架震害,为什么柱上端比下端严重,边柱比中柱严重???
kirk_kirk
kirk_kirk Lv.2
2012年04月16日 20:45:42
只看楼主

为什么会是这种情况 (1)柱顶破坏发生混凝土酥碎、散落、竖向钢筋压屈现象常见,一般柱顶大偏受压,使受拉侧向作用效应超过柱的弯曲抗拉强度。  (2)柱底部柱根破坏。柱根破坏较柱顶破坏轻相对较少,但也经常发生。(3)边柱比中柱严重。

为什么会是这种情况
(1)柱顶破坏发生混凝土酥碎、散落、竖向钢筋压屈现象常见,一般柱顶大偏受压,使受拉侧向作用效应超过柱的弯曲抗拉强度。  (2)柱底部柱根破坏。 柱根破坏较柱顶破坏轻相对较少,但也经常发生。
(3) 边柱比中柱严重
免费打赏
kirk_kirk
2012年04月16日 20:54:43
2楼
自己顶
回复
shermansong
2012年04月16日 20:59:06
3楼
首先,你拿一只笔,手持笔的一端,现在手水平来回晃动,你看笔的哪段幅度大(楼房越高效果越明显);力的转导最后都由边柱来承担,这个你可以让别人推你,一次自己抵挡,一次靠墙;边柱对抗震的作用通常比中间的柱子作用要大,房子一般四角都要设剪力墙来抗震
回复
天柱
2012年04月16日 21:06:43
4楼
一般柱顶是施工缝,此处混凝土密实性差(粗骨料少)。

边柱偏心受压程度大些,结构整体弯曲时,拉压力变化幅度大,再加上扭转影响。
回复
kirk_kirk
2012年04月16日 22:36:03
5楼
感谢哈。
还请教下怎么改进呢?
是不是边柱尺寸越大偏心越严重,只有从钢筋入手来优化?
回复
天柱
2012年04月17日 06:35:27
6楼
多放钢筋是好,只是规范没有此要求,甲方会觉得浪费。
回复
深耕
2012年04月17日 15:34:48
7楼
只要增加边柱外侧钢筋就行,一般如果对称分布的话,将边柱子对称配筋就可。可以适当减少中柱钢筋,以为中柱只要混凝土受压就行。