我作了张10KV的无功补偿图,由于第一次做,不太放心,可能有点错误,现在发到网上请各位看看,帮忙找找错误,谢谢!
我作了张10KV的无功补偿图,由于第一次做,不太放心,可能有点错误,现在发到网上请各位看看,帮忙找找错误,谢谢!
2楼
1.高压怎么没有CT呀
2.电抗器下面应该连到一起,避雷器应该并联在电容器的两端,因为最终保护的是电容器
3.低压手动自动时,最好5个手动的旋转开关的常闭触点将自动的断开.当然如果控制器本身在手动时不输出信号,就可以按照图中的,否则..
4.手动自动转换开关在操作时不能动作太快,也许会有些影响,应该规定缓慢旋转,不能一下就从手动档位转到自动档位
而且手动换到自动时,最好将控制器的电源重新启动或复位一次,防止控制器的输出来不及关闭导致全投入.当然你的控制器我不熟悉.
以上不知所云..,得罪了
回复
3楼
1,没钱,没CT,PT,电流电压信号从进线柜取。
2,控制器的13,14是一个控制控制器的电源,当从自动档转换手动档的时候,13,14断开,控制器没电,控制器就不能输出信号,控制器的控制电源也就复位一次。
3,电抗器和避雷器的问题,我一直有点晕,谢谢楼上的讲解。
4,楼上的能不能帮我看看开口三角保护这块原理有无问题?
回复
4楼
有的用户操作人员使用转换开关动作太快,应提示或做标记
开口三角:因为图中没有给出同名端,所以....
一般来讲是三个线圈首尾相连,有一个开口,不能有保险\开关\等可以断开的装置
你图中严格说,不是首尾相连的,会产生误差,相位关系就不是正常为0的了
看来你使用的是真空接触器之类的开关,若线圈是交流的,最好在真空接触器的线圈两端并联阻容吸收回路,防止控制回路过电压,影响控制电源质量
回复
5楼
你好,yangfan19992001,首先谢谢了帮我提出的这些问题
你说的有些我还是部太明白,能帮我解释一下吗?
你说我图中开口三角是首未相连,可我图中是相连的,只有在中间有断开接地,难道不用接地吗?
见图
回复
6楼
不是:首--末--末--首
而是:首--末--首--末
回复
7楼
注意同名端
回复
8楼
正因为有相位的存在,使得A与B相的电压值虽然用表测量是一致的
但是Ua-Ub≠0 而是Ua-Ub=Uab
回复