1.在走道顶设置污水干管收集各卫生间立管污水,右边卫生间立管接入横干管时穿越变形缝了,怎么处理啊?:这个是改造工程,右边是后加的,所有有变形缝。2.共六层,一二层为商业网点,三层以上为饭店包间,污水干管设置在二层顶贴梁下敷设,那么三层卫生间的支管能否直接接入立管上,这样貌似不满足支管距立管底部高度问题,但是好多都这样做。请问能不能这样做。3.还有就是这个建筑用不用上喷淋,规范上没有明确饭店包间设喷淋问题。
1.水管在穿越变形缝时用橡胶软管或金属波纹管连接变形缝两边的管道。
2.截图看下。
3.建筑设计防火规范8.5.1条第4条任一楼层建筑面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米需设自动喷淋。
回复
3楼
1.排水管不是不让用波纹管之类的吗?他不像给水管有压力,这个重力流万一变形就有可能成倒坡了?还是这个是变形缝处只有单面墙,用不用处理?
2.截图就好比上面那张图,排水横干管敷设下面层的顶板梁下,然后这层的卫生间接入图中的立管不久不满足高度了吗。
3.你说的火规上那条没有明确的说餐饮建筑,只有宾馆什么的。
回复
4楼
加我qq:578034264
回复
5楼
学习一下!!!!
回复
6楼
可以增加套管,然后穿过套管。
回复
7楼
学习等待回答
回复
8楼
看图好像是自学成材的人画的,污水能这么接,不能穿伸缩缝,重新布置,另外这个是要上喷淋的。
回复
9楼
路过学习中。。。。
回复
10楼
穿变形缝说明你排水系统布置不合理,变形缝两边分别排放
喷淋的事情按照规范去套,餐饮可以当作商业处理,总面积超过3000就要设
上面不是住宅不存在网点问题,不过每间多大都是商业
回复
11楼
右边新造的话,那也相应的增加排水立管,排到新的立管里
回复