如题。就35kv中性点不接地变电站来说,主变高低压侧,10kv出线侧,所变,电容器组等,电能表具体配置有什么要求吗?我现在只是在所变考虑使用三相四线,其余均采用三相三线,是否正确,谢谢

如题。就35kv中性点不接地变电站来说,主变高低压侧,10kv出线侧,所变,电容器组等,电能表具体配置有什么要求吗?我现在只是在所变考虑使用三相四线,其余均采用三相三线,是否正确,谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年04月16日 17:58:13
2楼
高压是三相三线系统,电度表用三相二元件的,电压100V,电流5A(6A)。

低压(380/220V)是三相四线系统,电度表用三相三元件的四线表,电压380/220V,电流5A(6A)————用电流互感器。