今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了
今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了
22楼
施工好做,但是使用效果不好呀,到时候风阻大,有噪音,震动,各种烦人
回复
23楼
不赞成,阻力太大了
回复
24楼
中间是玻璃棉加钢丝内衬里外是铝箔的风管可以用啊
回复
25楼
现实中已经看到很多这样施工的情况了,但是到底好不好,这个很难说。
回复
26楼
我看到有用软管的。。。
回复
27楼
从设计角度,肯定不建议这么做,一般是风管下开口接风口的位置可以采用软管。
原因很简单,软管阻力大,同时吊顶内管线较多,软管容易变形,阻力很大,会影响送风量。
但工程这么干就是因为施工简便。
回复
28楼
一般最好就不用,现在的天花要求没办法就得用的话,长度一般0.5~2.5米,严谨超过2,5米。否则效果很差,带来的问题很多。
回复
29楼
感觉就是个不耐用吧,用个10年8年的,那铝箔脱落就破了。
回复
30楼
不建议这么做,软管阻力太大,容易变形!
回复
31楼
又来学习了,礼貌回帖
回复