今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了

今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了

QQ截图未命名.png

免费打赏
nkb100
2012年04月23日 16:50:58
22楼
施工好做,但是使用效果不好呀,到时候风阻大,有噪音,震动,各种烦人
回复
chengshiguyi
2012年04月24日 12:19:31
23楼
不赞成,阻力太大了
回复
zhangyiwen1980
2012年04月25日 17:50:04
24楼
中间是玻璃棉加钢丝内衬里外是铝箔的风管可以用啊
回复
grhuatao
2012年04月27日 07:55:21
25楼
现实中已经看到很多这样施工的情况了,但是到底好不好,这个很难说。
回复
shiyiqiu
2012年04月27日 23:47:41
26楼
我看到有用软管的。。。
回复
sazikai007
2012年04月29日 18:32:33
27楼
从设计角度,肯定不建议这么做,一般是风管下开口接风口的位置可以采用软管。
原因很简单,软管阻力大,同时吊顶内管线较多,软管容易变形,阻力很大,会影响送风量。
但工程这么干就是因为施工简便。
回复
曲水流
2012年04月30日 13:57:49
28楼
一般最好就不用,现在的天花要求没办法就得用的话,长度一般0.5~2.5米,严谨超过2,5米。否则效果很差,带来的问题很多。