可不可以用软管代替风管?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月16日 09:43:23
来自于中央空调
只看楼主

今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了

今天和一个机电安装公司的人聊,他们说实际施工都是这样的,对吗?支管都用软接来了

QQ截图未命名.png

免费打赏
snail_yin
2012年04月16日 10:16:05
2楼
从设计角度,肯定不建议这么做,一般是风管下开口接风口的位置可以采用软管。
原因很简单,软管阻力大,同时吊顶内管线较多,软管容易变形,阻力很大,会影响送风量。
但工程这么干就是因为施工简便。
回复
zhaoshansi1985
2012年04月17日 11:21:20
3楼
尤其是办公的空调,经常接天花的时候会和其他专业冲突,用软管接到方形散流器可以避免很多麻烦啊。
回复
风声无限
2012年04月17日 11:29:41
4楼
一般是不提倡的,但是有一些空间太小,这样的话用软管就是很明智的选择了。一切还是要看现场施工情况
回复
sept09
2012年04月17日 12:15:31
5楼
阻力会很大,并且防火性能很差·
回复
wcw70
2012年04月18日 10:21:14
6楼
不建议用软管,阻力大,容易变形
回复
swissgirl163
2012年04月18日 10:34:24
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
coolfly2222
2012年04月18日 10:55:21
8楼
这么做不太好。但是现在很多施工单位为了节省成本到时这么做的
回复
jingshouda
2012年04月18日 14:31:15
9楼
回复
w13864056785
2012年04月18日 15:29:51
10楼
不赞成 验收估计不是很乐观啊
回复
w5204525
2012年04月18日 17:32:52
11楼
看情况,要求不高可以用软管。
回复