【求助】建筑间有一定距离的弱电系统设计疑问
lampard2011
2012年04月15日 19:45:43
只看楼主

第一次做弱电系统设计,项目是个新建的工厂。有仓库,办公楼,综合楼等若干,建筑间都有一定距离。1. 市政网络进线,是直接接到机房的交换机上吗?是不是光纤进线就买带光纤口的交换机?2. 之前有个项目的图纸,市政网络进线是先进路由器再进交换机,这是为什么?3.是否可以在主机房设一个交换机及若干配线架,其它楼内的所有数据点都直接从主机房的配线架拉线?4.是否可以在主机房设一个交换机,其它楼内只放配线架,配线架通过网线与交换机连接?

第一次做弱电系统设计,项目是个新建的工厂。有仓库,办公楼,综合楼等若干,建筑间都有一定距离。
1. 市政网络进线,是直接接到机房的交换机上吗?是不是光纤进线就买带光纤口的交换机?
2. 之前有个项目的图纸,市政网络进线是先进路由器再进交换机,这是为什么?
3.是否可以在主机房设一个交换机及若干配线架,其它楼内的所有数据点都直接从主机房的配线架拉线?
4.是否可以在主机房设一个交换机,其它楼内只放配线架,配线架通过网线与交换机连接?
5.是否每个单体建筑都要配个交换机,然后各栋楼的交换机通过光纤连接?
wajilo520
2012年04月15日 20:23:57
2楼
1. 市政网络进线,是直接接到机房的交换机上吗?是不是光纤进线就买带光纤口的交换机?
进线肯定放到机柜或机房里面,楼与楼之间如果超过一百米就要用光纤干线,每个楼栋内设一个机柜,或者只放一个交换机,而且还要定好所有的距离不要超过80米,光交换的话,看你设计的成本喽,用光猫也可。
2. 之前有个项目的图纸,市政网络进线是先进路由器再进交换机,这是为什么?
将这个厂区为一个单体,没要你加防火墙就是好的。详细得问他们的管理员了。
3.是否可以在主机房设一个交换机及若干配线架,其它楼内的所有数据点都直接从主机房的配线架拉线?
机房本楼多少个点位就多少个配置线架呀。其它楼栋通过光传输就可。
4.是否可以在主机房设一个交换机,其它楼内只放配线架,配线架通过网线与交换机连接?
距离远了,不能从主机房拉线,数据点最远不能超过一百米
5.是否每个单体建筑都要配个交换机,然后各栋楼的交换机通过光纤连接
看距离呀,如果远就用光纤喽,到主机房用光猫或者带模块交换机都可。
  
电话,电视,广播,监控,门禁是不是你涉及的到。

[ 本帖最后由 wajilo520 于 2012-4-15 20:25 编辑 ]
回复
顶顶
2012年04月17日 00:25:36
3楼
楼上回答的很不错,加分
回复
xjj471353423
2012年04月17日 09:15:51
4楼
还要看看各楼点数的多少,是否要加接入交换机。要是没100米,但是点数很多,一大捆的线拉到机房很麻烦的。这个也看造价的多少,交换机比网线贵多了,不过后期好维护!
回复
忘记的回忆
2012年04月18日 09:29:42
5楼
一楼回答很详细了
回复
yangdinglin123
2012年04月18日 09:50:30
6楼
wajilo520回答得还是比较专业的哈 顶哈
回复
nirener
2012年04月18日 10:35:00
7楼
我觉得1L的问题还是比较基础的问题,建议LZ学习下网络基础方面的知识。当然还有布线。
回复
nirener
2012年04月18日 10:43:49
8楼


补充点儿:
1. 市政网络进线,是直接接到机房的交换机上吗?是不是光纤进线就买带光纤口的交换机?
进线肯定放到机柜或机房里面,楼与楼之间如果超过一百米就要用光纤干线,每个楼栋内设一个机柜,或者只放一个交换机,而且还要定好所有的距离不要超过80米,光交换的话,看你设计的成本喽,用光猫也可。
市政网络进线首先要经过室外通信井或架空线路进入楼内线缆交接间,再经过配线架连接至交换机上,光纤进线需要购买带相应光纤模式的光纤交换机,一般需要配置单独的光模块。

2. 之前有个项目的图纸,市政网络进线是先进路由器再进交换机,这是为什么?
将这个厂区为一个单体,没要你加防火墙就是好的。详细得问他们的管理员了。
先进路由器的原因,主要由路由器的功能定义决定,路由器用于连接不同的网络,市政网与建筑内部网络是两个不同的网络,需要路由器起到一个城门楼子的作用。

3.是否可以在主机房设一个交换机及若干配线架,其它楼内的所有数据点都直接从主机房的配线架拉线?
机房本楼多少个点位就多少个配置线架呀。其它楼栋通过光传输就可。
这个问题需要考虑的方面比较多,90米的距离问题、室外管井的数量问题、网络拓扑结构,需要详细需求才能设计。

4.是否可以在主机房设一个交换机,其它楼内只放配线架,配线架通过网线与交换机连接?
距离远了,不能从主机房拉线,数据点最远不能超过一百米
主要考虑距离和网络拓扑问题,一条链路最长不超过100米,另外配线架的作用也是至关重要的。

5.是否每个单体建筑都要配个交换机,然后各栋楼的交换机通过光纤连接
看距离呀,如果远就用光纤喽,到主机房用光猫或者带模块交换机都可。
看网络设计,几层网络或者是否使用环形网络,都是考虑的细节。
回复
mqli2004
2012年04月18日 20:59:56
9楼
1楼和8楼说的不错,学习了。
回复
zcyj1986
2012年04月23日 12:31:51
10楼
学习了
回复
晶开儿心
2012年04月23日 14:05:08
11楼
细节啊,说的真细,学习了
回复

相关推荐

APP内打开