高手过来看看,反渗透膜出大问题了?? 我们用的是GE膜,一级产水90T,抗污染膜AG8040F-400HR-L,二级产水75T,普通膜AG8040F-400WET,但出现一个怪现象,一级出水电导4.2us/cm,二级出水电导7.9us/cm,其中有一套二级出水13.9us/cm,都郁闷不知道什么原因?另:高压泵为滨特尔的,一级高压泵120m3 145m 二级高压泵90m3 130m!!
高手过来看看,反渗透膜出大问题了??
我们用的是GE膜,一级产水90T,抗污染膜AG8040F-400HR-L,二级产水75T,普通膜AG8040F-400WET,但出现一个怪现象,一级出水电导4.2us/cm,二级出水电导7.9us/cm,其中有一套二级出水13.9us/cm,都郁闷不知道什么原因?另:高压泵为滨特尔的,一级高压泵120m3 145m 二级高压泵90m3 130m!!
22楼
完了
[
本帖最后由 litangbzhbig 于 2012-4-23 08:29 编辑 ]
回复
23楼
谢谢大家的意见。这两天忙的也没顾得上发帖!
1、电导是GF的,其他表都正常,看来表不可能坏的。
2、已测量中间水箱,电导为5.2(一级出水电导为4.9)
3、每只膜都测电导,几乎差不多,应该不是密封圈破坏窜水。
4、电导仪,安装的位置有点不太合适,有死水现象。
5、碱的问题,增加或者减少碱的量,电导有变化。
最终原因:是碱液加多了,控制碱液的量 调整PH值为8-8.5,现在电导为0.8-1之间!
混床因压缩空气原因,还没混树脂,出合格水应该不成问题,忙了几个月,也终于看到希望了!
回复
24楼
啥问题都没有,杞人忧天,如果不是表有问题,就是水中二氧化碳在作怪,正常一级反渗透达不到你们的水平,二级反渗透也不能把出水电导降到1以下,水中有二氧化碳,会导致电导上升。
回复
25楼
本帖最后由 jjyy917 于 2013-4-10 20:02 编辑
反渗透二级产水电导高,首先要考虑进水PH调整的问题。反渗透一级产水进二级,中间有过渡水箱吗?看你描述没有调整PH,个人感觉PH的问题大些,一种可能一级产水偏酸性,空气中的二氧化碳会融入到水中,这样容易导致二级产水不合格,另种可能碱加多了
回复
26楼
前些年我们也遇到这个问题。新换的陶氏BW30-365的。查了好久,客户用的不锈钢模壳有一只变形了,密封不严导致产水电导升高。
回复
27楼
你说有一套二级产水水质偏差,可以拆开看一下密封圈的密封情况,有可能是这套产水不合格,导致混合后水质变差。二氧化碳的印象不太可能,因为有中间水箱的加碱。从中间水箱的水质来看,建议把排除点设定在二级RO上,例如管道之间的连接是否有泄漏,法兰垫片溶出物溶解的等级,是否达到要求。
回复
28楼
1、检查二级进水的PH
2、若是P好没问题,单只膜管取样看看是不是串水了
3、以上都没问题那就是电导率表坏了
回复
29楼
膜壳变形?产水电导高吗?
回复
30楼
长知识学技能
回复
31楼
虚惊一场,以后调试要小心些。
回复