室外消火栓的布置要不要考虑两个水柱到达同一点,不知有没有这个规定?

室外消火栓的布置要不要考虑两个水柱到达同一点,不知有没有这个规定?
1969yfj
2004年03月26日 13:36:36
2楼
提法有问题
回复
hai_
2004年03月26日 14:43:54
3楼
室外消火栓间距不应超过120m,计算室外消火栓压力时是考虑DN65mm长120m的的麻质水带,从这两条看规范里还是有保证两股水柱的意思。
回复
eagles
2004年03月26日 14:46:35
4楼
楼上说的有道理
回复
伯大哥
2004年03月26日 16:22:53
5楼
《高规》条文解释7.3.6室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。(有计算方法)
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置消火栓距高层建筑外墙不宜小于5m,并不宜大于40m;距路边不宜大于2m。
或按照《建规》8.3.2室外消火栓的布置-----
回复
ren321
2004年03月26日 16:27:18
6楼
要的
回复
bird_passage
2004年03月26日 16:43:10
7楼
我做的详规都是按两个水柱考虑的。
两个水柱好象是消防设计的基础之一
回复
jue80
2004年03月26日 19:55:18
8楼
要得
回复
xuyangyong
2004年04月09日 15:32:48
9楼
白痴问题!
回复
ferry
2004年04月09日 16:04:19
10楼
这算哪类问题呢?室外消火栓是为消防车补水用的,而非直接用于灭火.两股水柱要到达哪里?室外消火栓出流水头只要能克服龙带阻力及消火栓与消防车水箱间的高差即可,所以规范规定为0.1MPa.问题幼稚,你可以不回答,但哥几个煞有介事般的引经据典一番,着实可笑.象一种饮料---非常可乐.
回复
neardespring
2004年04月09日 16:41:07
11楼
同意上面同行。前天还有个同学问我类似的问题,我说,即使不知道具体数据,但要知道室外消火栓主要是做什么的。当然你也可以说,我就接上水带只灭一层楼的火灾,似乎也未尝不可!